BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119343

11.03.2025 в 18:48:10

Мишутк написал 11.03.2025 в 18:30

на условную цену одного терморегулятора с датчиком.

Можно и без датчика с регулятор типа реле времени - 15 минут греем, 30 минут не греем - по ощущениям. Если этот пол - не основное отопление. А если отопление - то подход у заказчика в корне идиотский, так как нужен расчет....

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1495

14.03.2025 в 00:55:06

to Kislai

На моей памяти единственный производитель который официально позиционировал самрег для применения в качестве ТП это Raychem с кабелем T2Red. Вроде, какое то время назад они вывели его из оф.каталога и удалили инфу с сайта - мол прекращаем продавать его для ТП. Но до сих пор он есть в продаже. К нему ещё опционально была система сухой укладки Reflecta (специальные теплоизоляционные маты с фольгированными направляющими под укладку кабеля). Но что тогда, что у тем более сейчас, ценник на этот кабель будет такой, что клиент ваш это вряд ли осилит. Погуглите и сами поймёте. Никаких других решений за вменяемые и за невменяемые деньги нет. Всякие корейско/китайсике самреги - даже не связывайтесь, будете переделывать за свой счёт. Качественный резистивный кабель от европейского производителя закроет ваш вопрос почти навсегда. Для нормального теплосьёма с поверхности достаточно 5-10см продыха под мебелью.

1
Kislai
Kislai
Новичок

Регистрация: 26.02.2025

Сообщений: 5

14.03.2025 в 06:35:01

MersGM, Спасибо.Самрег отмели,здесь на форумах нашёл список европейских производителей хороших резистивных кабелей,будем выбирать из них.По укладке : штроба глубина 2 см,укладываем кабель в плиточный клей (края штроб закругляем),шаг укладки 10 см.(Кабель 18вт/м.),покрытие будет крупноформатный керамогранит,подключение через терморегулятор с датчиком(датчик укладываем между витков),в щитке узо, всё верно?

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1495

14.03.2025 в 10:59:39

to Kislai

Да, это мой список скорее всего. Но имейте в виду, часть производителей отвалилась, прекратили поставки в РФ + ценник из за препонов прилично вырос. Да схема верная, кабель 15-18Вт. На Ютубе полно видео с укладкой таким способом. Датчик в трубку(уточняю). Реально из наличичия можно сейчас приобрести Hemstedt, Ceilhit, Raychem + остатки других марок.

0