Котикс
Котикс
Новичок

Регистрация: 01.03.2025

Сообщений: 2

11.03.2025 в 16:10:12

В санузел под вытяжку выведен трехжильный провод, где заклеены два провода: фаза и земля. Теперь в проводе две фазы? Нормально ли это? Как правильно подключить вытяжку? IMG_20250301_130617

0
Есть 7 ответов в нашем Telegram канале
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21108

11.03.2025 в 16:28:36

Котикс написал 11.03.2025 в 16:10

Как правильно подключить вытяжку?

Согласно прилагаемой схеме.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9010

11.03.2025 в 16:33:23

Котикс написал 11.03.2025 в 16:10

под вытяжку выведен трехжильный провод,

Кем выведен? Как "вытяжкой" планировалось управлять?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120453

11.03.2025 в 16:44:23

Котикс написал 11.03.2025 в 16:10

В санузел под вытяжку выведен трехжильный провод, где заклеены два провода: фаза и земля. Теперь в .....

Если не понимаете - зовите мастера. Он разберется...

А по вашему фото угадать невозможно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120453

11.03.2025 в 16:44:23

Котикс написал 11.03.2025 в 16:10

В санузел под вытяжку выведен трехжильный провод, где заклеены два провода: фаза и земля. Теперь в .....

Если не понимаете - зовите мастера. Он разберется...

А по вашему фото угадать невозможно.

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3372

11.03.2025 в 18:24:45

Вторая фаза может быть от света СУ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120453

11.03.2025 в 18:50:20

Dmitry47,да все может быть, но определяют как минимум не по наличию изоленты - хотя бы контрольной лампой.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10699

11.03.2025 в 19:15:25

Тестер в доме есть? Пользоваться умеете? Если хоть на один из вопросов ответ "нет", то без мастера что-то делать с электрикой не стоит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120453

11.03.2025 в 19:21:32

Мишутк, еще два вопроса про контрольку....) Еще два - про индикатор... Тестер вовсе не обязателен. Даже можно без всего этого, если вентилятор без таймера....

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3372

11.03.2025 в 19:29:01

По моему автор все же понимает, просто не все. Правда интересно как образовалась такая ситуация, когда он не знает что было сделано. Впрочем я уже сталкивался с мастерами которые не знают что такое таймер в вентиляторе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.