16.03.2025 в 16:25:06
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Стоит такая задача: Необходимо организовать резервное питание частного дома. Питание дома 30кВт 3ф. резерв однофазный генератор примерно 5...8кВт В доме установлено три РЕЛЕЙНЫХ стабилизатора (16кВт на каждую фазу). В доме дорогая отделка новым проводам места нет!
Генератор с АВР можно подключить только на улице т.е. до стабилизаторов.... Генератор 100% будет инверторный, понравится ли такая схема стабилизаторам? Из опыта знаю что от обычных генераторов релейные стабилизаторы сходят с ума и работать отказываются:-(((
16.03.2025 в 16:28:59
Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:25
РЕЛЕЙНЫХ стабилизатора (
Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:25
Генератор 100% будет инверторный, понравится ли такая схема стабилизаторам?
Такая схема может не понравится генератору: - большие пусковые токи - могут быть авто колебания системы вместе с генератором.
От обычных генераторов релейные стабилизаторы сходят с ума и работать отказываются:-(((
Это и есть авто колебания, особенно если гена не супер большой мощности.
Смотреть в сторону инверторных стабов типа Штиль.
16.03.2025 в 16:32:33
BV, ну пусковые токи генератор проглатывать допустим должен..... мало ли какая там нагрузка.....
а что за автоколебания???
16.03.2025 в 16:33:32
Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:25
Питание дома 30кВт 3ф. резерв однофазный генератор примерно 5...8кВт
А нет ли в доме трехфазных моторов например на вентиляции? Водогреев без нуля?
16.03.2025 в 16:38:43
Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:32
ну пусковые токи генератор проглатывать допустим должен.....
Никому он ничего не должен. Разве что инверторный может плавно запускаться по напряжению.
Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:32
а что за автоколебания???
Гена вместе со стабами. Напряжение может плавать и стабы будут постоянно щелкать на ступень. В худшем случае колебания будут весьма приличными. Заранее предсказать как будет - не получится - много от чего зависит.
16.03.2025 в 16:56:20
BV написал 16.03.2025 в 16:33
А нет ли в доме трехфазных моторов например на вентиляции? Водогреев без нуля?
трехфазной нагрузки нет
16.03.2025 в 18:11:30
По любому однофазным генератором всё не зарезервировать а посему получится использовать только одну фазу для резервирования а стабилизатор отключать. Генератор сам стабилизирует напряжение зачем маслить масленное.
16.03.2025 в 18:21:09
Aтос написал 16.03.2025 в 18:11
По любому однофазным генератором всё не зарезервировать а посему получится использовать только одну фазу для резервирования
Можно АВР подавать от гены на три фазы дома. В доме уже все сделано - если одну - перебирать весь щиток как минимум.
Aтос написал 16.03.2025 в 18:11
стабилизатор отключать. Генератор сам стабилизирует напряжение зачем маслить масленное.
АВР вставлять между стабами и сетью дома.
17.03.2025 в 15:55:05
Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:25
В доме дорогая отделка новым проводам места нет!
Генератор с АВР можно подключить только на улице т.е. до стабилизаторов.... Генератор 100% будет инверторный, понравится ли такая схема стабилизаторам?
Три предложения - три вопроса
То что Вы написали про АВР то разницы никакой нет с тем что написал выше. А именно, если АВР с генератором будет на улице то все равно нужен кабель до ГРЩ чтобы присоединиться к внешнему вводу. Ну или если исходить из моего первого вопроса то щит с учетом э/э должен быть на улице и сначала присоединяться к схеме АВР на улице и только после него подключаться в доме. Тут другой вопрос. - АВР автоматический или ручной ??? С автозапуском или ручным запуском ??? Если автоматическое управление и если "рукойводящие" документы не изменились то автозапуск и автоматический АВР запрещены в жилых домах. Как никак - 3 категория электроприемников.
Что касается стабилизаторов. По-хорошему, при работе генератора их лучше исключать. Сами по себе стабилизаторы в этом случае не нужны и являются лишней нагрузкой. Плюс, при некоторых колебаниях сети при работе генератора будут заставлять их срабатывать, а эти срабатывания будут издеваться над генераторами. У генераторов есть свои регуляторы которые поддерживают напряжение в необходимых пределах и они в этом случае, повторюсь, не нужны.
Почему именно инверторный генератор ???? Не спорю что у него есть свои плюсы но и есть свои минусы. Но сейчас почти не про это. Единственно, это повторение предыдущего пункта. Если тем более такой генератор то стабилизатор не нужен. А вот как работать они будут с генератором - это только эксперимент. А они могут работать а могут и развалить всю сеть
Что касается однофазного генератора и подключения его к трехфазной сети дома. В этом случае самое главное чтобы не было потребителей трехфазных . В большинстве это относиться к двигателям. Если этого нет или учитывать это - то ничего страшного . Не зря написал про перекидной трехфазный рубильник (лучший вариант) или трехфазный АВР В этом случае к одной стороне рубильника или контактора АВР подключается внешняя сеть, на другой стороне все три фазы закорачиваются шиной (тем самым делается однофазная сеть) и подключается к выходным клеммам генератора. К средним контактам - подключаются три фазы в доме . Ну а перемычка на рубильнике делает сеть в доме на время работы генератора однофазной сетью. Никаких переделок в щите не понадобиться
Ну и еще одно.
Примерно так ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.03.2025 в 15:19:13
Ким написал 17.03.2025 в 15:55
В этом случае генератор подключается к первичной обмотке а одна клемма вторичной обмотки заземляется и делается та же сеть что и в доме (глухозаземленная нейтраль) ....
Только сейчас увидел что не дописал то что хотел реально написать Повторю фразу и дополню ее : В этом случае генератор подключается к первичной обмотке трансформатора. На вторичной обмотке трансформатора одна клемма вторичной обмотки соединяется с нулевой шиной которая заземляется и делается та же сеть что и в доме - глухозаземленная нейтраль ....
Примерно так надо было написать ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.03.2025 в 15:41:00
Ким, Не понимаю - зачем трансформатор? В чем смысл? Никогда не видел ни однойазных генераторов через транс, и тем более трехфазных, например через 15ти кВт трехфазный транс. (это еще могу как то понять, если транс симметрирующий нагрузку/токи)
В проектах зданий по 1й особой категории вроде тоже трансформаторы не встречались.
Какой источник информации? Название, или ссылка на нормативы...
Обмотки генератора как правило не заземлены - цепляй обмотку на шину нуля и корпус на РЕ - и в чем проблема?
Или нужно сделать в доме сеть с изолированной нейтралью на время питания от генератора? Если да, зачем?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу