Доброго времени суток уважаемые специалисты. Стоит такая задача: Необходимо организовать резервное питание частного дома. Питание дома 30кВт 3ф. резерв однофазный генератор примерно 5...8кВт В доме установлено три РЕЛЕЙНЫХ стабилизатора (16кВт на каждую фазу). В доме дорогая отделка новым проводам места нет!

Генератор с АВР можно подключить только на улице т.е. до стабилизаторов.... Генератор 100% будет инверторный, понравится ли такая схема стабилизаторам? Из опыта знаю что от обычных генераторов релейные стабилизаторы сходят с ума и работать отказываются:-(((

0
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

16.03.2025 в 16:28:59

Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:25

РЕЛЕЙНЫХ стабилизатора (

Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:25

Генератор 100% будет инверторный, понравится ли такая схема стабилизаторам?

Такая схема может не понравится генератору: - большие пусковые токи - могут быть авто колебания системы вместе с генератором.

От обычных генераторов релейные стабилизаторы сходят с ума и работать отказываются:-(((

Это и есть авто колебания, особенно если гена не супер большой мощности.

Смотреть в сторону инверторных стабов типа Штиль.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

16.03.2025 в 16:32:33

BV,  ну пусковые токи генератор проглатывать допустим должен..... мало ли какая там нагрузка.....

а что за автоколебания???

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

16.03.2025 в 16:33:32

Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:25

Питание дома 30кВт 3ф. резерв однофазный генератор примерно 5...8кВт

А нет ли в доме трехфазных моторов например на вентиляции? Водогреев без нуля?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

16.03.2025 в 16:38:43

Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:32

ну пусковые токи генератор проглатывать допустим должен.....

Никому он ничего не должен. Разве что инверторный может плавно запускаться по напряжению.

Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:32

а что за автоколебания???

Гена вместе со стабами. Напряжение может плавать и стабы будут постоянно щелкать на ступень. В худшем случае колебания будут весьма приличными. Заранее предсказать как будет - не получится - много от чего зависит.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

16.03.2025 в 16:56:20

BV написал 16.03.2025 в 16:33

А нет ли в доме трехфазных моторов например на вентиляции? Водогреев без нуля?

трехфазной нагрузки нет

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3758

16.03.2025 в 18:11:30

По любому однофазным генератором всё не зарезервировать а посему получится использовать только одну фазу для резервирования а стабилизатор отключать. Генератор сам стабилизирует напряжение зачем маслить масленное.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

16.03.2025 в 18:21:09

Aтос написал 16.03.2025 в 18:11

По любому однофазным генератором всё не зарезервировать а посему получится использовать только одну фазу для резервирования

Можно АВР подавать от гены на три фазы дома. В доме уже все сделано - если одну - перебирать весь щиток как минимум.

Aтос написал 16.03.2025 в 18:11

стабилизатор отключать. Генератор сам стабилизирует напряжение зачем маслить масленное.

АВР вставлять между стабами и сетью дома.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12765

17.03.2025 в 15:55:05

Vladislav.ru написал 16.03.2025 в 16:25

В доме дорогая отделка новым проводам места нет!

Генератор с АВР можно подключить только на улице т.е. до стабилизаторов.... Генератор 100% будет инверторный, понравится ли такая схема стабилизаторам?

Три предложения - три вопроса

  1. Отделка помещений сделана. А то что генератор будет использоваться предусматривалось ??? А чтобы это предусмотреть то так же то должны были заложены кабели для подключения генератора. - Нужно понимать как дом подключен к внешней сети ??? - Где в доме стоИт ГРЩ с вводным автоматом ??? - в самом ГРЩ есть возможность разместить перекидной рубильник???

То что Вы написали про АВР то разницы никакой нет с тем что написал выше. А именно, если АВР с генератором будет на улице то все равно нужен кабель до ГРЩ чтобы присоединиться к внешнему вводу. Ну или если исходить из моего первого вопроса то щит с учетом э/э должен быть на улице и сначала присоединяться к схеме АВР на улице и только после него подключаться в доме. Тут другой вопрос. - АВР автоматический или ручной ??? С автозапуском или ручным запуском ??? Если автоматическое управление и если "рукойводящие" документы не изменились то автозапуск и автоматический АВР запрещены в жилых домах. Как никак - 3 категория электроприемников.

  1. Что касается стабилизаторов. По-хорошему, при работе генератора их лучше исключать. Сами по себе стабилизаторы в этом случае не нужны и являются лишней нагрузкой. Плюс, при некоторых колебаниях сети при работе генератора будут заставлять их срабатывать, а эти срабатывания будут издеваться над генераторами. У генераторов есть свои регуляторы которые поддерживают напряжение в необходимых пределах и они в этом случае, повторюсь, не нужны.

  2. Почему именно инверторный генератор ???? Не спорю что у него есть свои плюсы но и есть свои минусы. Но сейчас почти не про это. Единственно, это повторение предыдущего пункта. Если тем более такой генератор то стабилизатор не нужен. А вот как работать они будут с генератором - это только эксперимент. А они могут работать а могут и развалить всю сеть

  3. Что касается однофазного генератора и подключения его к трехфазной сети дома. В этом случае самое главное чтобы не было потребителей трехфазных . В большинстве это относиться к двигателям. Если этого нет или учитывать это - то ничего страшного . Не зря написал про перекидной трехфазный рубильник (лучший вариант) или трехфазный АВР В этом случае к одной стороне рубильника или контактора АВР подключается внешняя сеть, на другой стороне все три фазы закорачиваются шиной (тем самым делается однофазная сеть) и подключается к выходным клеммам генератора. К средним контактам - подключаются три фазы в доме . Ну а перемычка на рубильнике делает сеть в доме на время работы генератора однофазной сетью. Никаких переделок в щите не понадобиться

Ну и еще одно.

  1. По-хорошему, чтобы правильно подключить генератор к сети с глухозаземленной нейтралью необходимо ставить разделительный трансформатор 220/220В. В этом случае генератор подключается к первичной обмотке а одна клемма вторичной обмотки заземляется и делается та же сеть что и в доме (глухозаземленная нейтраль). Ну а если делать неправильно то и одну клемму генератора можно закрепить на нулевую шину щита. Работать так же будет. НО все таки это неправильный вариант. А с трансом - все таки он будет занимать приличное место ...

Примерно так ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12765

18.03.2025 в 15:19:13

Ким написал 17.03.2025 в 15:55

В этом случае генератор подключается к первичной обмотке а одна клемма вторичной обмотки заземляется и делается та же сеть что и в доме (глухозаземленная нейтраль) ....

Только сейчас увидел что не дописал то что хотел реально написать Повторю фразу и дополню ее : В этом случае генератор подключается к первичной обмотке трансформатора. На вторичной обмотке трансформатора одна клемма вторичной обмотки соединяется с нулевой шиной которая заземляется и делается та же сеть что и в доме - глухозаземленная нейтраль ....

Примерно так надо было написать ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

18.03.2025 в 15:41:00

Ким,  Не понимаю - зачем трансформатор? В чем смысл? Никогда не видел ни однойазных генераторов через транс, и тем более трехфазных, например через 15ти кВт трехфазный транс. (это еще могу как то понять, если транс симметрирующий нагрузку/токи)

В проектах зданий по 1й особой категории вроде тоже трансформаторы не встречались.

Какой источник информации? Название, или ссылка на нормативы...

Обмотки генератора как правило не заземлены - цепляй обмотку на шину нуля и корпус на РЕ - и в чем проблема?

Или нужно сделать в доме сеть с изолированной нейтралью на время питания от генератора? Если да, зачем?