ingener1980, стальные трубы обозначаются ДУ, а не резьбой на них. Пластик по внешнему диаметру. Сравнивать пластик со сталью - по ВНУТРЕННЕМУ диаметру с учетом толщины стенок пластика.

Еще - допустим изначально на стояке было 10 ванных комнат. Вы убрали 1 ванную и УСЛОВНО заменили на 7 душей. Расход по стояку стал в 1,5 раза больше. С учетом того, что над лежаками уже поиздевались до вас при замене стали на ППР - верхним этажам в час пик может быть плохо. Все шишки ваши.

0
ingener1980
ingener1980
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 90

19.03.2025 в 16:57:44

BV, Не совсем так.

РАНЬШЕ: На стояке было 9 кухонных раковин. На 1 этаже потребления не было. Стояк был 3/4 и заросшим. Давление 6-7 АТМ.

СТАЛО: На стоянке добавилось 5 душей. Но: От лежака и до второго этажа заросшую 3/4 трубу заменили на 32 мм ППР (чей ВНУТРЕННИЙ диаметр не меньше НОВОЙ металлической 3/4, а уж заросшей точно больше) и гладкость намного лучше.

То есть прежде чем добавить 5 душей, подводящую трубу я сделал намного проходимей (увеличил фактическое сечение и уменьшил шероховатость).

Кроме того, напор воды в раковине на кухне в час пик (и возможно небольшие скачки) не так критичны и ощутимы, как например в ванной/душе ..

Или я не прав?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119629

19.03.2025 в 17:31:27

ingener1980, прав. Но важно то, что до стояка. Еще 5 душей сожрут больше, чем кухонные мойки по секундному расходу. Вы себе обеспечили макс расход, которым можете уронить давление на верхних этажах - расходы этажей выше и ваших 5ти душей складываются в лежаке, скорость выше - потери больше. От того, что вы кусок стояка поменяли может почти ничего не измениться. Насколько был забит старый стояк - неизвестно. Но это короткий кусок.

Кроме того у вас впереди еще много интересных открытий.

0
ingener1980
ingener1980
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 90

19.03.2025 в 17:41:12

IMG_20250318_191010

0
ingener1980
ingener1980
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 90

19.03.2025 в 17:42:14

IMG_20250318_190951

0
ingener1980
ingener1980
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 90

19.03.2025 в 17:44:31

Нормально так подзабиты были трубы стояка

0
ingener1980
ingener1980
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 90

19.03.2025 в 17:46:32

Я так понимаю, надо подключаться к стоякам 3 и 4. И по немного нагрузку на каждый стояк раскидать.

0
ingener1980
ingener1980
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 90

19.03.2025 в 17:47:57

Только что предпринять для крепления оставшейся трубы торчащей с потолка? Она от стены на 30 см отходит...

0
ingener1980
ingener1980
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 90

19.03.2025 в 17:52:26

Полипропиленовый 3 метровый кусок стояка Я думаю в компечаторах не нуждается? 5-7 мм теплового расширения не сыграет разрушающей роли?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119629

19.03.2025 в 18:10:05

ingener1980 написал 19.03.2025 в 17:52

Полипропиленовый 3 метровый кусок стояка Я думаю в компечаторах не нуждается? 5-7 мм теплового .....

Так над ним целый стальной стояк, непонятно как закрепленный, и имеющий большую прочность на разрыв.

Знаю прецедент, когда ПП стояк ХВС монтировали в начале лета в жару, потом подали холодную воду 10 градусов и стояк порвался - на 2м этаже. Как раз около 5 мм, и был разрыв по пайке. Пришлось бублик ставить.

А ГВС стал напоминать изгибами змею) и оторвал часть креплений.

С компенсаторами проблем больше не было.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119629

19.03.2025 в 18:17:50

ingener1980 написал 19.03.2025 в 17:47

Только что предпринять для крепления оставшейся трубы торчащей с потолка? Она от стены на 30 см .....

Вы хотите все спроектировать, но не можете придумать даже простейшую консоль, или крепление к перекрытию?) Ну допустим, не знаете... Но есть же целый интернет и поисковые системы...