19.03.2025 в 16:37:54
ingener1980, стальные трубы обозначаются ДУ, а не резьбой на них. Пластик по внешнему диаметру. Сравнивать пластик со сталью - по ВНУТРЕННЕМУ диаметру с учетом толщины стенок пластика.
Еще - допустим изначально на стояке было 10 ванных комнат. Вы убрали 1 ванную и УСЛОВНО заменили на 7 душей. Расход по стояку стал в 1,5 раза больше. С учетом того, что над лежаками уже поиздевались до вас при замене стали на ППР - верхним этажам в час пик может быть плохо. Все шишки ваши.
19.03.2025 в 16:57:44
BV, Не совсем так.
РАНЬШЕ: На стояке было 9 кухонных раковин. На 1 этаже потребления не было. Стояк был 3/4 и заросшим. Давление 6-7 АТМ.
СТАЛО: На стоянке добавилось 5 душей. Но: От лежака и до второго этажа заросшую 3/4 трубу заменили на 32 мм ППР (чей ВНУТРЕННИЙ диаметр не меньше НОВОЙ металлической 3/4, а уж заросшей точно больше) и гладкость намного лучше.
То есть прежде чем добавить 5 душей, подводящую трубу я сделал намного проходимей (увеличил фактическое сечение и уменьшил шероховатость).
Кроме того, напор воды в раковине на кухне в час пик (и возможно небольшие скачки) не так критичны и ощутимы, как например в ванной/душе ..
Или я не прав?
19.03.2025 в 17:31:27
ingener1980, прав. Но важно то, что до стояка. Еще 5 душей сожрут больше, чем кухонные мойки по секундному расходу. Вы себе обеспечили макс расход, которым можете уронить давление на верхних этажах - расходы этажей выше и ваших 5ти душей складываются в лежаке, скорость выше - потери больше. От того, что вы кусок стояка поменяли может почти ничего не измениться. Насколько был забит старый стояк - неизвестно. Но это короткий кусок.
Кроме того у вас впереди еще много интересных открытий.
19.03.2025 в 17:41:12
19.03.2025 в 17:42:14
19.03.2025 в 17:44:31
Нормально так подзабиты были трубы стояка
19.03.2025 в 17:46:32
Я так понимаю, надо подключаться к стоякам 3 и 4. И по немного нагрузку на каждый стояк раскидать.
19.03.2025 в 17:47:57
Только что предпринять для крепления оставшейся трубы торчащей с потолка? Она от стены на 30 см отходит...
19.03.2025 в 17:52:26
Полипропиленовый 3 метровый кусок стояка Я думаю в компечаторах не нуждается? 5-7 мм теплового расширения не сыграет разрушающей роли?
19.03.2025 в 18:10:05
ingener1980 написал 19.03.2025 в 17:52
Полипропиленовый 3 метровый кусок стояка Я думаю в компечаторах не нуждается? 5-7 мм теплового .....
Так над ним целый стальной стояк, непонятно как закрепленный, и имеющий большую прочность на разрыв.
Знаю прецедент, когда ПП стояк ХВС монтировали в начале лета в жару, потом подали холодную воду 10 градусов и стояк порвался - на 2м этаже. Как раз около 5 мм, и был разрыв по пайке. Пришлось бублик ставить.
А ГВС стал напоминать изгибами змею) и оторвал часть креплений.
С компенсаторами проблем больше не было.
19.03.2025 в 18:17:50
ingener1980 написал 19.03.2025 в 17:47
Только что предпринять для крепления оставшейся трубы торчащей с потолка? Она от стены на 30 см .....
Вы хотите все спроектировать, но не можете придумать даже простейшую консоль, или крепление к перекрытию?) Ну допустим, не знаете... Но есть же целый интернет и поисковые системы...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу