22.03.2025 в 10:24:12
Сквозное отверстие д150 в стене частного дома для вывода кухонной вытяжки д125 мм. Поставил два обратных клапана, но при обратной тяге хлопают и дребезжат. Предположу что наклон просверленного в стене отверстия великоват, тк шторки заслонок в закрытом состоянии на несколько мм не плотно закрываются. Вопрос : если я за счёт намотанного на трубу 125 мм изменю наклон (выровняю её), шторки прикроются, предполагаю что при обратной тяге (когда они будут в закрытом состоянии) хлопка не будет вобще или реже? Есть кто то, кто сталкивался, подскажите пожалуйста
22.03.2025 в 13:47:02
ржу- не могу от того что предлагают в "телеге" !!!
Чтобы не хлопал обратный клапан - поставь шумоглушитель и все пройдет !!!! Когда-то очень давно рассказали "военный" анекдот, где вместо шлагбаума поставить ответственного майора то ничего не измениться. Сразу смысл не понял. Дошло позже. Так и здесь. Ляпни что нибудь, авось пройдет !!! КАПЕЦ !!!
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.03.2025 в 14:18:48
Zorro-1975@ya.ru написал 22.03.2025 в 10:24
Вопрос : если я за счёт намотанного на трубу 125 мм изменю наклон (выровняю её), шторки прикроются, предполагаю что при обратной тяге (когда они будут в закрытом состоянии) хлопка не будет вобще или реже?
Будет также хлопать, может чуть меньше. Отверстие с одной стороны дома и попадает в зону разряжения, если ветер с другой.
С пружиной - будет получше, хотя бы один. Лучше, чтоб не промерзало поставить три клапана. И отверстие сверлят с уклоном наружу, чтобы в дом не текло, если что не так.
23.03.2025 в 07:03:11
BVнаклон наружу есть, более того предположу что он слишком велик, тк шторка заслонки остаётся со щелью пару мм. И, скорее всего эти 2мм 'разбега' и хлопают при обратной тяге. На улице труба выходит в угол здания (мб какие-то аномальные турбулентности добавляются). Пробовал на выход трубы одеть тройник воздуховода... тщетно С какой стороны лучше добавить третий клапан с пружиной?
23.03.2025 в 11:27:36
Zorro-1975@ya.ru, внутри. Пружина слабая.
23.03.2025 в 15:38:15
Zorro-1975@ya.ru написал 23.03.2025 в 07:03
наклон наружу есть, более того предположу что он слишком велик
В этом-то и проблема. Уклон не нужен. Совсем.