31.03.2025 в 11:54:12
BV написал 31.03.2025 в 11:43
Должность? Слесарь, дворник?) Ka1n написал 31.03.2025 в 10:30 Они говорят, падение напряжения это .....
Не представились. Сказали, что представители УК по обращению. По поводу замера между нулем и землей я вообще не понял что он там мерил.
Я у них спросил как они будут проверять ноль в подвале. Сказали надо подергать его, как я понял
PS это были Четвертые. Представители из УК. Знакомого аварийщика жду сегодня ))
31.03.2025 в 12:06:12
BV написал 31.03.2025 в 11:51
А что, прям драться начинают?
Да они все торопятся, места мало, часть замеров без света в квартире… я как-то не очень понимаю как это фиксировать все и зачем
31.03.2025 в 12:25:59
Ka1n написал 31.03.2025 в 12:06
я как-то не очень понимаю как это фиксировать все и зачем
Ну вам видней, у меня другое мнение.
Чем закончилось то?
А есть жертвенная подводка для фаер шоу? Можно купить дешевую и сжечь дотла на их глазах напополам и видео запилить... Будет впечатляющий аргумент!)
31.03.2025 в 12:39:49
BV написал 31.03.2025 в 12:25
Ну вам видней, у меня другое мнение. Чем закончилось то? А есть жертвенная подводка для фаер .....
Да ничем. Подводка одна висит, но не все хотят устраивать кратковременное фаер-шоу самостоятельно, боятся… хотя я предлагаю. Я сам просто не хочу показывать, так как не знаю насколько это опасно в плане тока, хотя сам уже вроде как с этим и сталкивался при установке. Сегодняшние согласились на шоу, но когда узнали, что им самим придется в нем участвовать, расстроились и отказались. А вот оба электрика из ЖЭКа кстати проделали фокус самостоятельно. Они были заинтригованы.
BV написал 31.03.2025 в 12:19
А вы спросили?
Спросил. Но они как-то без интереса замеряли все это, то есть у меня сложилось такое впечатление, как будто уже знают что есть такая проблема и я для них как муха назойливая
31.03.2025 в 12:43:19
Ничем не закончилось, они сделали фото в щитке, замер напряжения, ушли в подвал и были таковы… взяли мой телефон зачем-то, сказали позвонят и ответят на обращение в письме, но видимо не судьба, не позвонили. Обиделись из-за фаер-шоу наверное.
31.03.2025 в 12:45:16
Получается , что все эти люди, которые приходили за эти дни, работают зря. Печально, конечно.
31.03.2025 в 13:47:53
Ka1n написал 31.03.2025 в 12:45
Получается , что все эти люди, которые приходили за эти дни, работают зря. Печально, конечно.
К огромному сожалению, не только эти люди работают зря...
Уважаемый Ka1n! 29.03.2025 на форуме сайта electrik.org Вам был дан правильный ответ: «У Вас непорядок с СУП (Системой Уравнивания Потенциалов)».
Поскольку в Вашем доме 5 лет назад был выполнен капремонт, значит согласно ПУЭ-7 п.1.7.82 обязательно должна быть сделана основная система уравнивания потенциалов (СУП), а также согласно ПУЭ-7 п.1.7.83 – дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). Однако, судя по Вашим сообщениям и фото, ничего этого в Вашем доме не было сделано! Можете смело подавать исковое заявление в прокуратуру и в суд, чтобы слегка взбодрить дармоедов и бракоделов.
31.03.2025 в 14:12:14
И.И.Иванов, А как по вашему мнению происходит капремонт? Хоть раз раз имели связь с этим, или только читали, что такое бывает?
И.И.Иванов написал 31.03.2025 в 13:47
Можете смело подавать исковое заявление в прокуратуру и в суд
Прям вот так смело, и не разбираясь?
31.03.2025 в 14:22:27
BV написал 31.03.2025 в 11:51
Ka1n написал 31.03.2025 в 10:30
Он еще вроде зачем-то замерил напряжение между землей и нолем в щите, там 2-3 вольта было, если я не ошибся.
О как, на одной железке на разных концах)))
Тоже понравилось)))
31.03.2025 в 14:27:25
Ka1n написал 31.03.2025 в 12:45
Получается , что все эти люди, которые приходили за эти дни, работают зря. Печально, конечно.
Когда 5й подойдет?