01.04.2025 в 19:29:06

Ka1n написал 01.04.2025 в 19:23

Угу. Напряжение при отключенной фазе там. Вы тему читали? У меня на всех приборах напряжение.

Вы не видите скобочки? А на все приборы как раз по нелегальному заземлению и разлетается. Это как раз одно из зол

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 19:33:13

Inter написал 01.04.2025 в 19:26

А куда? Версия BV очень правдоподобная, ее и приходящие озвучивали... BV написал 28.03.2025 в .....

Так а смысл жаловаться, если вы говорите, что они не обязаны чинить мое заземление. А то, что там на нуле напряжение - это никак не проявляется в быту без земли. Хотя, как говорил BV на плиту есть по проекту дома, значит мне им писать именно про плиту? Где взять документы, что на плиту должно быть заземление?

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3570

01.04.2025 в 19:37:18

Ka1n написал 01.04.2025 в 19:33

Хотя, как говорил BV на плиту есть, значит мне им писать именно про плиту?

Получается так. До сих пор жалоб на плиту озвучено не было. Попробуйте этот вариант

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 19:37:28

Inter написал 01.04.2025 в 19:29

Вы не видите скобочки? А на все приборы как раз по нелегальному заземлению и разлетается. Это как раз .....

Понял про скобки!

Хорошо, я им скажу что нелегальное заземление уберу, пусть дадут мне рабочее для плиты. Так правильно будет?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 19:38:47

Inter написал 01.04.2025 в 19:37

Получается так. До сих пор жалоб на плиту озвучено не было. Попробуйте этот вариант

Тогда мне нужно понять куда их тыкнуть, что плита должна быть заземлена. Это где взять? Какая-то проектная документация на здание должна быть?

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7730

01.04.2025 в 19:41:29

Ka1n написал 01.04.2025 в 19:37

Хорошо, я им скажу что нелегальное заземление уберу, пусть дадут мне рабочее для плиты. Так правильно .....

Они тебе уже сказали примерно это: IMG_2122

0

Да. Это я.

Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 19:45:04

MADONNA написал 01.04.2025 в 19:41

Они тебе уже сказали примерно это:

Так получается тогда в чем претензия? Получается все в норме. BV говорит, что скорее всего нет, но почему нет - я не увидел. Только если что подводка сгорела. Но как это им объяснить на языке электричества непонятно. Хотя что объяснять, если это напряжение - НОРМА.

Но если честно в их ответе этого нет. Про норму 4-8 вольт на нуле

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3570

01.04.2025 в 19:49:39

Ka1n написал 01.04.2025 в 19:38

Какая-то проектная документация на здание должна быть?

Так она у них.... и вряд ли они будут оспаривать этот факт

Ka1n написал 01.04.2025 в 19:37

я им скажу что нелегальное заземление уберу

А они настаивают на этом? Я вот совсем другое подразумеваю-в санузле появились "лишние" токопроводящие поверхности, это увеличивает риск поражения током... можно даже не смертельную дозу получить, но из-за этого пошатнуться/упасть, удариться головой об смеситель/угол тумбы, ... и коньки отбросить... Зачем так увеличивать эти риски...

0
Sistems
Sistems
Новичок

Регистрация: 01.04.2025

Самара

Сообщений: 72

01.04.2025 в 19:52:40

Ka1n, Смотри есть повышенное сопротивление в PEN проводнике подъезда при протекании тока на сопротивлении образуется падение напряжения на этом сопротивлении это напряжение прикладывается через PEN проводник затем защитный нулевой РЕ проводник водонагревателя с одной стороны. С другой стороны PEN проводник - ГЗШ -проводник уравновешивания потенциалов (заземление) присоединенный к трубе холодного водоснабжения которая приходит к вам в квартиру. Ток при соединении подводки начинает течь по цепи с меньшим сопротивлением через трубу.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7730

01.04.2025 в 19:55:33

Ka1n написал 01.04.2025 в 19:45

Получается все в норме. BV говорит, что скорее всего нет, но почему нет - я не увидел.

Я тебе еще раз попробую объяснить: Никто (даже я и тем более БВ) не может тебе ответственно сказать причину почему сгорел шланг. Это может быть как системный дефект - так и стечение обстоятельств. Хорошо бы в час пик замерить напряжения на трех фазах в подъезде, посмотреть размер перекоса. Круглосуточно вести замер напряжения на нуле, попытаться выявить закономерность изменений от времени. Разовые замеры скорее всего ничего не дадут. Как вариант - на нижнем этаже померить клещами ток по трем фазным проводам, проверить распределение нагрузок (еще лучше - поставить регистратор) (ты ЛС принципиально не читаешь? Вверху справа конвертик)

0

Да. Это я.

Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 19:59:40

Inter написал 01.04.2025 в 19:49

А они настаивают на этом?

Они нет

Inter написал 01.04.2025 в 19:49

Я вот совсем другое подразумеваю-в санузле появились "лишние" токопроводящие поверхности, это увеличивает риск поражения током... можно даже не смертельную дозу получить, но из-за этого пошатнуться/упасть, удариться головой об смеситель/угол тумбы, ... и коньки отбросить... Зачем так увеличивать эти риски...

Максимум что можно сделать это заменить трубы на пластиковые тогда или убрать землю с нагревателя(в инструкции написано должен быть заземлен). Тогда видимо будет безопасно. Но это не отменит того, что если кто-то дотронется до плиты, а другой рукой откроет кран смесителя - по нему пойдет заряд тока и он может удариться головой о мойку, а там вообще посуда -вилки, ножи и тд

0