01.04.2025 в 21:41:41
У меня тоже дом 80 годов на кухне на силовую розетку 3 провода фаза, рабочий и защитный ноль. Рабочие нули в щитке на индивидуальных (на квартиру) изолированных площадках и там и больше всего подгорают.
01.04.2025 в 21:50:04
Sistems написал 01.04.2025 в 21:41
У меня тоже дом 80 годов на кухне на силовую розетку 3 провода фаза, рабочий и защитный ноль. Рабочие .....
Какое напряжение у вас между защитным нулем(корпусом плиты) и краном/стояком/батареей? И сильно ли увеличивается ли оно при включении мощных электрических приборов? Чайник, плита, духовка, например.
01.04.2025 в 22:59:51
Sistems написал 01.04.2025 в 21:41
У меня тоже дом 80 годов на кухне на силовую розетку 3 провода фаза, рабочий и защитный ноль. Рабочие .....
См фото щита - немного выше - у ТС тоже на изолированных площадках (были) , только вот и ноль и РЕ от РЕN на корпусе щита.
А у вас - неизвестно, но скорее также.
01.04.2025 в 23:13:17
Нашел тему на этом форуме, где обсуждалась проводка П3. Там сказано, что в доме предусмотрено защитное зануление на корпус щита и розетка с этим занулением на кухне. По сути это же все как у меня, только я увеличил количество этих розеток - так?
01.04.2025 в 23:59:40
В нашем доме по проекту имеется защитное зануление розетки электроплиты. О чем также свидетельствует наличие шины защитного зануления в верхней части этажного щита. Данный кабель имеет напряжение более 10 вольт в часы-пик по отношению к стоякам ХВС, ГВС и отопления. Таким образом, корпус электроплиты находится под напряжением, которое увеличивается при возрастании нагрузки на электросеть. Это опасное явление из-за которого по телу человека при определенных бытовых условиях может пройти электрический ток или случиться пожар. Кабель защитного зануления и электроплита являются исправными. Для проверки вы можете подключить свой кабель в этажном щите и проверить напряжение между ним и стояками ХВС/ГВС или стояком отопления. Прошу немедленно устранить неисправность электроустановки в подъезде. В противном случае будем вынуждены обратиться в вышестоящие инстанции.
Написал им ответ. Пойдет? Или подскажете что тут можно поменять/добавить по тех. части?
02.04.2025 в 00:10:37
Ka1n написал 01.04.2025 в 23:59
Данный кабель имеет напряжение более 10 вольт в часы-пик по отношению к стоякам ХВС, ГВС
Не подставляйся. Придут, замерят - а там меньше 10 например. Ты уверен что больше и что это выше норматива? Норматив есть? Ты узнал?
Да. Это я.
02.04.2025 в 00:12:39
MADONNA написал 02.04.2025 в 00:10
Не подставляйся. Придут, замерят - а там меньше 10 например. Ты уверен что больше и что это выше .....
Ну вот в этом вопрос да. Там 5-10 обычно зависит от нагрузки. Но если соседи подрубят свое, то будет больше 10. Поэтому непонятно сколько написать. В покое около 5. А нормативов я не знаю, где его можно узнать? Пытался уточнить тут, но мне не ответили.
02.04.2025 в 00:21:34
Ka1n написал 02.04.2025 в 00:12
Но если соседи подрубят свое, то будет больше 10.
Не факт. Если и другие включат свое - то перекос фаз сократится и на нуле напряжение снизится. Не угадаешь
Да. Это я.
02.04.2025 в 00:25:50
MADONNA написал 02.04.2025 в 00:21
Не факт. Если и другие включат свое - то перекос фаз сократится и на нуле напряжение снизится. Не .....
Так вроде весь этаж на одной фазе? Там три кабеля идут вертикальных толстых, еще один 4й потоньше (не знаю что это) и 5й pen. Через фазный орех проходит только один. Не знаю может я не так понял
02.04.2025 в 00:26:38
MADONNA написал 02.04.2025 в 00:21
Если и другие включат свое - то перекос фаз сократится и на нуле напряжение снизится
Дирижёра нужно нанятть)
02.04.2025 в 01:36:51
del