У меня тоже дом 80 годов на кухне на силовую розетку 3 провода фаза, рабочий и защитный ноль. Рабочие нули в щитке на индивидуальных (на квартиру) изолированных площадках и там и больше всего подгорают.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 383

01.04.2025 в 21:50:04

Sistems написал 01.04.2025 в 21:41

У меня тоже дом 80 годов на кухне на силовую розетку 3 провода фаза, рабочий и защитный ноль. Рабочие .....

Какое напряжение у вас между защитным нулем(корпусом плиты) и краном/стояком/батареей? И сильно ли увеличивается ли оно при включении мощных электрических приборов? Чайник, плита, духовка, например.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119440

01.04.2025 в 22:59:51

Sistems написал 01.04.2025 в 21:41

У меня тоже дом 80 годов на кухне на силовую розетку 3 провода фаза, рабочий и защитный ноль. Рабочие .....

См фото щита - немного выше - у ТС тоже на изолированных площадках (были) , только вот и ноль и РЕ от РЕN на корпусе щита.

А у вас - неизвестно, но скорее также.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 383

01.04.2025 в 23:13:17

Нашел тему на этом форуме, где обсуждалась проводка П3. Там сказано, что в доме предусмотрено защитное зануление на корпус щита и розетка с этим занулением на кухне. По сути это же все как у меня, только я увеличил количество этих розеток - так?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 383

01.04.2025 в 23:59:40

В нашем доме по проекту имеется защитное зануление розетки электроплиты. О чем также свидетельствует наличие шины защитного зануления в верхней части этажного щита. Данный кабель имеет напряжение более 10 вольт в часы-пик по отношению к стоякам ХВС, ГВС и отопления. Таким образом, корпус электроплиты находится под напряжением, которое увеличивается при возрастании нагрузки на электросеть. Это опасное явление из-за которого по телу человека при определенных бытовых условиях может пройти электрический ток или случиться пожар. Кабель защитного зануления и электроплита являются исправными. Для проверки вы можете подключить свой кабель в этажном щите и проверить напряжение между ним и стояками ХВС/ГВС или стояком отопления. Прошу немедленно устранить неисправность электроустановки в подъезде. В противном случае будем вынуждены обратиться в вышестоящие инстанции.

Написал им ответ. Пойдет? Или подскажете что тут можно поменять/добавить по тех. части?

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7251

02.04.2025 в 00:10:37

Ka1n написал 01.04.2025 в 23:59

Данный кабель имеет напряжение более 10 вольт в часы-пик по отношению к стоякам ХВС, ГВС

Не подставляйся. Придут, замерят - а там меньше 10 например. Ты уверен что больше и что это выше норматива? Норматив есть? Ты узнал?

0

Да. Это я.

Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 383

02.04.2025 в 00:12:39

MADONNA написал 02.04.2025 в 00:10

Не подставляйся. Придут, замерят - а там меньше 10 например. Ты уверен что больше и что это выше .....

Ну вот в этом вопрос да. Там 5-10 обычно зависит от нагрузки. Но если соседи подрубят свое, то будет больше 10. Поэтому непонятно сколько написать. В покое около 5. А нормативов я не знаю, где его можно узнать? Пытался уточнить тут, но мне не ответили.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7251

02.04.2025 в 00:21:34

Ka1n написал 02.04.2025 в 00:12

Но если соседи подрубят свое, то будет больше 10.

Не факт. Если и другие включат свое - то перекос фаз сократится и на нуле напряжение снизится. Не угадаешь

0

Да. Это я.

Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 383

02.04.2025 в 00:25:50

MADONNA написал 02.04.2025 в 00:21

Не факт. Если и другие включат свое - то перекос фаз сократится и на нуле напряжение снизится. Не .....

Так вроде весь этаж на одной фазе? Там три кабеля идут вертикальных толстых, еще один 4й потоньше (не знаю что это) и 5й pen. Через фазный орех проходит только один. Не знаю может я не так понялIMG_4917

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119440

02.04.2025 в 00:26:38

MADONNA написал 02.04.2025 в 00:21

Если и другие включат свое - то перекос фаз сократится и на нуле напряжение снизится

Дирижёра нужно нанятть)

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 383

02.04.2025 в 01:36:51

del

0