Ka1n, в первую очередь вы сами не хотите решить ситуацию реальными действиями. Это мое личное мнение.
04.04.2025 в 14:00:38
BV написал 04.04.2025 в 13:57
Ka1n, в первую очередь вы сами не хотите решить ситуацию реальными действиями. Это мое личное мнение. .....
Возвращаемся к теме, как вы или другой частный мастер собирается попасть в подвал/ этажные щиты других этажей. Я не понимаю как это организовать, они будут против скорее всего
04.04.2025 в 14:07:37
Ka1n, Я уже предложила как тебе Обезопасить себя от поражения электротоком. Датчики дыма от дымящегося в ванной тела не сработают, но даже если сработают - тебе это уже не поможет. Отдели мух от котлет. Сначала обезопась себя (жильцов своей квартиры) потом оцени свои шансы в борьбе с ветряными мельницами.
Да. Это я.
04.04.2025 в 14:12:21
BV написал 04.04.2025 в 13:57
Ka1n, в первую очередь вы сами не хотите решить ситуацию реальными действиями. Это мое личное мнение. .....
А какие действия реально могут ему помочь? Реле напряжения у него есть, выполнить аварийное защитное заземление от появления фазы на нулевом/земляном проводнике я предложила как выполнить. Что еще? Этажные щитовые между собой соединены сваркой шинами? И с арматурой здания?
Да. Это я.
04.04.2025 в 14:13:59
MADONNA написал 03.04.2025 в 23:45
Если реле с мощной группой контактов (например 100А а лучше 500А) поставить в тубзике и некий анализатор напряжения - если между нулем-землей и стояком появляется напряжение выше 36 вольт - реле замыкает землю на трубы (отопления и водопровод)
И к реле от этажного щита алюминий как сечение нуля в стояке.... 35мм2 там?
Помрет сантехник, который будет ремонтировать стояк и разьединит трубы. Или где-то на трубе стояка соединение отгорит на кране под льном от 100А.
04.04.2025 в 14:14:09
MADONNA написал 04.04.2025 в 14:12
А какие действия реально могут ему помочь? Реле напряжения у него есть, выполнить аварийное защитное .....
Думаю, что он имеет ввиду, чтобы проблему исправил тот, кто разбирается
04.04.2025 в 14:18:10
Sistems написал 04.04.2025 в 13:33
MCZ-300
Забёг на секундочку. Замер петли фаза-нуль делается просто-без всяких MCZ-300. Нужен ЛАТР и трансформатор 220/12 Отключаем от сети участок, где будем мерять петлю фаза-ноль, в самой дальней розетке делаем короткое. Cистему латр- трансформатор подключаем вместо питающего этот участок цепи автомата. Поднимаем медленно ЛАТРОМ напряжение на входе транса 220/12. Меряем ток и напряжение на выходе транса 220/12. Делим одно на другое-это и будет сопротивление петли фаза-нуль. Потом 220 делим на это-получаем ток кз.
04.04.2025 в 14:19:52
MADONNA написал 04.04.2025 в 14:12
А какие действия реально могут ему помочь?
Найти и отремонтировать.
Тема конечно трешь, почитать забавно, но вату катать кругами уже не интересно.
Из нового могу предложить ТС в его план - поставить катапульту с капсулой с парашютом для эвакуации жителей квартиры.
04.04.2025 в 14:27:14
BV написал 04.04.2025 в 14:13
И к реле от этажного щита алюминий как сечение нуля в стояке.... 35мм2 там? Помрет сантехник, .....
Ну да, сантехник помрет от 5-10 вольт - и не жалко. Слабаки нам не нужны.
к реле от этажного щита алюминий как сечение нуля в стояке.... 35мм2
Очередная ересь. Не надо планировать использовать защитное заземление в качестве рабочего нуля. Тут важно обезопасить свою квартиру от потенциала на земляном проводнике на очень короткое время аварии. С таким перекосом это наверное секунды или доли секунды. И ток там не сумма токов трех фаз - и лишь малая толика напряжения одной фазы. Это на фазном проводнике может образоваться 300вольт, а на земляном - даже сотня не наберется. Я и предложила отсечку 36 вольт. Если больше - потенциал на землю увести, а не на себя. ессно и автоматы в этом случае должны отработать и отключить напряжение от квартиры.
Да. Это я.
04.04.2025 в 14:27:44
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 14:18
делаем короткое.
Между чем и чем? Схему измерений на листочке нарисуйте пожалуйста...
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 14:18
Нужен ЛАТР и трансформатор 220/12 Отключаем от сети участок, где будем мерять петлю фаза-ноль, в самой дальней розетке делаем короткое.
Ему надо измерять прежде всего сопротивление петли по стояку к этажном щите, и наиболее интерсно - нуля.
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 14:18
MCZ-300
Допустим измерили им в щите и в соседнем подъезде.
По результатам - сравнительно - плохо у ТС.....и допустим у соседей ТКЗ 800А, а у ТС - только 300А. Плохо? Да!
Дальше что? Что эти измерения дадут, если и так понятно, что с нулём проблемы....
04.04.2025 в 14:32:01
BV написал 04.04.2025 в 14:27
Допустим измерили им в щите и в соседнем подъезде. Сравнительно - плохо у ТС..... Дальше что? Что эти измерения дадут, если и так понятно, что с нулём проблемы..
Локализуем участок где повышается сопротивление и отремонтируем