BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121118

11.04.2025 в 13:00:29

DeniTornado написал 11.04.2025 в 10:31

решение советуемое человеком который кучу ремонтов

... и обманул кучу человек, только потому, что ему таким проводом - чуть проще сделать.

DeniTornado написал 11.04.2025 в 10:31

нормальное соединение, одножильного провода и как у меня теперь

Аналоги ваго 221 или 222

Radio написал 11.04.2025 в 10:49

Могу вообразить, что он вам еще наворотил О_О

Да.

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3458

11.04.2025 в 13:14:15

И тем не менее, любители ПУНГП все ещё не вывелись, хотя сказалось бы, всеж за деньги клиента, которые бесконечны.

Полнейшая безграмотность мастеров все так же продолжает вызывать страдание клиентов. А все почему, потому что и так работает.

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 820

11.04.2025 в 13:18:38

Dmitry47 написал 11.04.2025 в 13:14

И тем не менее, любители ПУНГП все ещё не вывелись,

Странно, что этот факт прошёл мимо внимания ИИ.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

11.04.2025 в 13:44:08

DeniTornado написал 11.04.2025 в 10:31

можно ли использовать для 220В скотч-локи

Нет. Они мало того, что годятся исключительно для телекоммуникационных сетей (слаботочки), вы ими еще и половину проволочек передавите в своём и так не самом жирном ШВВП (если вообще сможете его туда вставить, конечно). ВВГ не влезет. Обычно, конечно, все эти соединения оказываются не в подрозетниках, а в распаечных коробках, но "ваш" подход также имеет право на жизнь, а в некоторых случаях даже свои преимущества. Совет про Ваго 221/222 верный. Первые меньше места занимают.

Radio написал 11.04.2025 в 10:49 Могу вообразить, что он вам еще наворотил О_О

Жёпы вырвал, например. У подрозетников.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121118

11.04.2025 в 17:27:28

Johnny написал 11.04.2025 в 13:44

Radio написал 11.04.2025 в 10:49 Могу вообразить, что он вам еще наворотил О_О

Жёпы вырвал, например. У подрозетников.

Это ладно.... А вот если ножем порезал изоляцию жил снимая оболочку, и это в штукатурке.... или в ней же - не хватило длины и нарастил....

О том что два проводника, а не три.... не столь критично.

Щиток бы увидеть...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу