Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

30.05.2007 в 13:26:12

Leonid53

Нарисуйте шину PE в явном виде - и PEN (а не N) заведите туда. А уже от шины все линии к ОПН, счётчику и заземлителю. Что за странная перемычка между N на выходе счётчика и PE?

Нужно ли всегда замыкать выход счётчика на нулевую шину или можно рвать автоматом?

Разделили PEN? Разделили. Больше соединяться PE и N нигде не должны. 3 или 4 полюса у ограничивающего автомата - дело Ваше. Можно и выше счётчика четырёхполюсник поставить. Характеристика автомата C или D. D предпочтительнее - реже придётся в уличный щит лазить.

Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

30.05.2007 в 13:32:31

Leonid53

А зачем Вам Изипакт? Я тоже на него облизывался, но в силу полной ненужности отказался от параноидального желания потратить деньги.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

30.05.2007 в 14:16:48

ВТБ! написал : Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?

автомат может не сработать - пригорять контакты

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

30.05.2007 в 16:07:09

ВТБ! написал : Что за странная перемычка между N на выходе счётчика и PE?

Это чтобы счетчик не наматывал лишнее...:cool:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2007 в 16:39:31

ppkvin написал : Это чтобы счетчик не наматывал лишнее...

Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

30.05.2007 в 17:46:34

avmal написал : Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может

уберу - это я и хотел выяснить, можно ли без неё.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

30.05.2007 в 17:48:16

Leonid53 написал : Цитата: Сообщение от ВТБ! Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?

автомат может не сработать - пригорять контакты

если често - мне так рекоментдовали в Электромонтаже для УЗИПа класса I+II Но почему так надо, я до конца и не понял. Без них схема будет проще:)

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

31.05.2007 в 09:28:15

Leonid53 написал : мне так рекоментдовали в Электромонтаже для УЗИПа класса I+II Но почему так надо, я до конца и не понял.

ИМХО потому, что УЗИП - потенциальное искусственное КЗ, создаваемое с целью защиты. При КЗ контакты автомата могут привариться и не разомкнуться (ток КЗ трудно рассчитать), а плавкие вставки являются дополнительным элементом со 100% срабатыванием.
А если произойдет возгорание проводки и пожар именно от такого КЗ? На кого клиент пойдет жаловаться? Правильно, на того, кто продал ему этот УЗИП. И будет прав. Поэтому продавец так сказать, страхуется, он же предупреждал... Мне известны случаи пожаров даже от обычных "Пилотов" в небольшими варисторами. КЗ есть КЗ. ИМХО лучше перебдеть, чем недобдеть.:nо:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

31.05.2007 в 09:40:51

ppkvin написал : ток КЗ трудно рассчитать

Зато легко оценить сверху.

Leonid53

Не напомните расстояние до КТП и сечение фазных жил магистрали?

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

31.05.2007 в 17:40:39

расстояние можно оценить в 500 метров, а сечение жил не знаю. Типичный чёрный 4-жильный кабель, который сейчас часто вешают в Москве на столбы освещения

Кстати, в инструкции по применению АстроУЗО этих самых плавких предохранителей нет, но сами устройства рекомендуются для вторичных цепей. У других производителей на картинках везде есть предохранители.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

31.05.2007 в 17:59:49

Leonid53

Даже если 95, то больше килоампера межфазного КЗ не получится: кроме сопротивления магистрали есть ещё сопротивление обмоток, контактов, отвода...

Я бы поставил в уличном щитке один автомат D16 на 6кА до счётчика - и никаких рубильников и предохранителей. Щиток раньше проржавеет. :)

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

03.07.2007 в 23:24:11

avmal написал : Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может.

Пытался найти в Сети схему подключения счетчика СЭТ4-1М (Мытищинский электротехнический завод). Куда там - на порно сайты отсылают. Это что, такая актуальная тема
с подключением счётчика, а все ищущие ответа потенциальные клиенты "ночных бабочек"? :D
А вот, что мне мастера сотворили в старом уличном щитке. Мне важно понять, куда будет подключаться провод N пятижильного кабеля - к шине PE-N или к счётчику? Фазовый провод тут использован голубого цвета :mad: . Буду или менять провода или кембрики натяну после исследования какие они цвета в кабеле использовали :D

но в их исполнении - перемычка есть! :)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.07.2007 в 23:49:26

Leonid53 написал : Мне важно понять, куда будет подключаться провод N пятижильного кабеля - к шине PE-N или к счётчику?

Разумеется к счетчику.

Leonid53 написал : Пытался найти в Сети схему подключения счетчика СЭТ4-1М

А какие там могут быть проблемы с подключением - как и у всех счетчиков слева-направо 3 фазы и ноль ( вход-выход, вход-выход ... ). Если бы с испытательной колодкой подключать, то да - там без схемы не разберешься.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

04.07.2007 в 10:36:44

avmal написал : Разумеется к счетчику.

на фотографии к счётчику идут 7 проводов, а не 8. Видел разные схемы в сети, где-то ноль вообще не используется в 3-фазных подключениях - от счётчика зависит. Ладно, привезу с дачи инструкцию - разберёмся, а пока вроде нашлось место для ещё одной шинки на DIN-рейку, если всё же сквозь счётчик пойдёт - мне бы хотелось подключать кабель к уже опечатанному счётчику без проблем. Только почему в Сети нет инструкции?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.07.2007 в 14:48:37

Leonid53 написал : на фотографии к счётчику идут 7 проводов, а не 8.

Наверное от нулевого только отвод сделан. Ищите инструкцию, что-бы головной боли потом не было.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу