Leonid53 написал : В нашей местности прямое попадании молнии бывает редко
К тому же ВЛИ, кажется? На КТП разрядники имеются?
21.05.2007 в 09:25:40
Leonid53 написал : В нашей местности прямое попадании молнии бывает редко
К тому же ВЛИ, кажется? На КТП разрядники имеются?
21.05.2007 в 09:44:21
ВТБ! написал : К тому же ВЛИ, кажется? На КТП разрядники имеются?
Это мое ИМХО (мог бы поставить ОПН хоть десяток), но самое лучшее решение - молниезащитный контур (хороший) со штырем для устаноки ТВ антенны. Каждый год до 5 разрядов в этот штырь Ф32 мм с шаровым наконечником (тьфу-тьфу) отводится просто в землю через трубы Ф133 мм в кол-ве 60 штук, закопанных на глубину ~ 1.5 метра. На антенне встроенный усилитель, менял только один раз (видимо, очень уж сильный разряд был).
21.05.2007 в 11:00:51
ВТБ! написал : К тому же ВЛИ, кажется? На КТП разрядники имеются?
провода на столбах идут 4 жильным самоподдерживающимся изолированным кабелем. Рабочий ноль на столбе соединён со штырями
2ppkvin антенну вообще ставить передумал. Поставлю потом спутниковую (600 руб. тарелка
Если уж ставить антенну, то для Skylink. "Подсели" на интернет, но пока ещё и телефона такого нет (антенна 14 дБ есть:D от другого объекта) Но тоже на балкон, хотя длинная она - примерно 1,5 метра...
21.05.2007 в 16:01:38
Leonid53 написал : Если уж ставить антенну, то для Skylink.
Очень не помешает. Стояло раньше 4 антенны, на 1-6 (Голландия), на 6-12(Голландия), на ДМВ(Россия) + усилитель Телевис на 4 входа и одна ММДС - 2.2 ГГц. Все снял, сейчас стоит одна польская "сушилка" за 230 руб. и работает гораздо лучше их всех на 7 телевизоров. Скайлинк есть предложение, но чет пока неохота лезть ставить, инета наедаемся забесплатно.
30.05.2007 в 12:26:43
наконец, дозрел до очередной редакции наружного щитка с ОПН/УЗИП. Покритикуйте, пожалуйста! Остались 2 вопроса - Нужно ли всегда замыкать выход счётчика на нулевую шину или можно рвать автоматом? Автомат на выходе брать класса С?
30.05.2007 в 13:26:12
Leonid53
Нарисуйте шину PE в явном виде - и PEN (а не N) заведите туда. А уже от шины все линии к ОПН, счётчику и заземлителю. Что за странная перемычка между N на выходе счётчика и PE?
Нужно ли всегда замыкать выход счётчика на нулевую шину или можно рвать автоматом?
Разделили PEN? Разделили. Больше соединяться PE и N нигде не должны. 3 или 4 полюса у ограничивающего автомата - дело Ваше. Можно и выше счётчика четырёхполюсник поставить. Характеристика автомата C или D. D предпочтительнее - реже придётся в уличный щит лазить.
Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?
30.05.2007 в 13:32:31
Leonid53
А зачем Вам Изипакт? Я тоже на него облизывался, но в силу полной ненужности отказался от параноидального желания потратить деньги.
30.05.2007 в 14:16:48
ВТБ! написал : Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?
автомат может не сработать - пригорять контакты
30.05.2007 в 16:07:09
ВТБ! написал : Что за странная перемычка между N на выходе счётчика и PE?
Это чтобы счетчик не наматывал лишнее...:cool:
30.05.2007 в 16:39:31
ppkvin написал : Это чтобы счетчик не наматывал лишнее...
Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может.
30.05.2007 в 17:46:34
avmal написал : Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может
уберу - это я и хотел выяснить, можно ли без неё.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу