30.05.2007 в 13:26:12
Leonid53
Нарисуйте шину PE в явном виде - и PEN (а не N) заведите туда. А уже от шины все линии к ОПН, счётчику и заземлителю. Что за странная перемычка между N на выходе счётчика и PE?
Нужно ли всегда замыкать выход счётчика на нулевую шину или можно рвать автоматом?
Разделили PEN? Разделили. Больше соединяться PE и N нигде не должны. 3 или 4 полюса у ограничивающего автомата - дело Ваше. Можно и выше счётчика четырёхполюсник поставить. Характеристика автомата C или D. D предпочтительнее - реже придётся в уличный щит лазить.
Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?
30.05.2007 в 13:32:31
Leonid53
А зачем Вам Изипакт? Я тоже на него облизывался, но в силу полной ненужности отказался от параноидального желания потратить деньги.
30.05.2007 в 14:16:48
ВТБ! написал : Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?
автомат может не сработать - пригорять контакты
30.05.2007 в 16:07:09
ВТБ! написал : Что за странная перемычка между N на выходе счётчика и PE?
Это чтобы счетчик не наматывал лишнее...:cool:
30.05.2007 в 16:39:31
ppkvin написал : Это чтобы счетчик не наматывал лишнее...
Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может.
30.05.2007 в 17:46:34
avmal написал : Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может
уберу - это я и хотел выяснить, можно ли без неё.
30.05.2007 в 17:48:16
Leonid53 написал : Цитата: Сообщение от ВТБ! Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?
автомат может не сработать - пригорять контакты
если често - мне так рекоментдовали в Электромонтаже для УЗИПа класса I+II Но почему так надо, я до конца и не понял. Без них схема будет проще:)
31.05.2007 в 09:28:15
Leonid53 написал : мне так рекоментдовали в Электромонтаже для УЗИПа класса I+II Но почему так надо, я до конца и не понял.
ИМХО потому, что УЗИП - потенциальное искусственное КЗ, создаваемое с целью защиты. При КЗ контакты автомата могут привариться и не разомкнуться (ток КЗ трудно рассчитать), а плавкие вставки являются дополнительным элементом со 100% срабатыванием.
А если произойдет возгорание проводки и пожар именно от такого КЗ? На кого клиент пойдет жаловаться? Правильно, на того, кто продал ему этот УЗИП. И будет прав. Поэтому продавец так сказать, страхуется, он же предупреждал...
Мне известны случаи пожаров даже от обычных "Пилотов" в небольшими варисторами. КЗ есть КЗ. ИМХО лучше перебдеть, чем недобдеть.:nо:
31.05.2007 в 09:40:51
ppkvin написал : ток КЗ трудно рассчитать
Зато легко оценить сверху.
Leonid53
Не напомните расстояние до КТП и сечение фазных жил магистрали?
31.05.2007 в 17:40:39
расстояние можно оценить в 500 метров, а сечение жил не знаю. Типичный чёрный 4-жильный кабель, который сейчас часто вешают в Москве на столбы освещения
Кстати, в инструкции по применению АстроУЗО этих самых плавких предохранителей нет, но сами устройства рекомендуются для вторичных цепей. У других производителей на картинках везде есть предохранители.
31.05.2007 в 17:59:49
Leonid53
Даже если 95, то больше килоампера межфазного КЗ не получится: кроме сопротивления магистрали есть ещё сопротивление обмоток, контактов, отвода...
Я бы поставил в уличном щитке один автомат D16 на 6кА до счётчика - и никаких рубильников и предохранителей. Щиток раньше проржавеет. :)
03.07.2007 в 23:24:11
avmal написал : Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может.
Пытался найти в Сети схему подключения счетчика СЭТ4-1М
(Мытищинский электротехнический завод). Куда там -
на порно сайты отсылают. Это что, такая актуальная тема
с подключением счётчика, а все ищущие ответа потенциальные
клиенты "ночных бабочек"? :D
А вот, что мне мастера сотворили в старом уличном щитке.
Мне важно понять, куда будет подключаться провод N пятижильного кабеля -
к шине PE-N или к счётчику? Фазовый провод тут использован голубого
цвета :mad: . Буду или менять провода или кембрики натяну после исследования
какие они цвета в кабеле использовали :D
но в их исполнении - перемычка есть! :)
03.07.2007 в 23:49:26
Leonid53 написал : Мне важно понять, куда будет подключаться провод N пятижильного кабеля - к шине PE-N или к счётчику?
Разумеется к счетчику.
Leonid53 написал : Пытался найти в Сети схему подключения счетчика СЭТ4-1М
А какие там могут быть проблемы с подключением - как и у всех счетчиков слева-направо 3 фазы и ноль ( вход-выход, вход-выход ... ). Если бы с испытательной колодкой подключать, то да - там без схемы не разберешься.
04.07.2007 в 10:36:44
avmal написал : Разумеется к счетчику.
на фотографии к счётчику идут 7 проводов, а не 8. Видел разные схемы в сети, где-то ноль вообще не используется в 3-фазных подключениях - от счётчика зависит. Ладно, привезу с дачи инструкцию - разберёмся, а пока вроде нашлось место для ещё одной шинки на DIN-рейку, если всё же сквозь счётчик пойдёт - мне бы хотелось подключать кабель к уже опечатанному счётчику без проблем. Только почему в Сети нет инструкции?
04.07.2007 в 14:48:37
Leonid53 написал : на фотографии к счётчику идут 7 проводов, а не 8.
Наверное от нулевого только отвод сделан. Ищите инструкцию, что-бы головной боли потом не было.