МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»
...
.2. Модернизация инженерных систем при их замене:
.2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб.
Этот идиотский документ возник во времена эйфории о пластиковых трубах.
Идиотских документов много, но именно они часто рулят в суде, т.к. являются определяющими, в отличии от всякого рода разъяснений от ведомств, которые ни какого веса не имеют и лишь их личное мнение, а не подзаконный акт.
Идиотских документов много, но именно они часто рулят в суде, т.к. являются определяющими, в отличии от всякого рода разъяснений от ведомств, которые ни какого веса не имеют и лишь их личное мнение, а не подзаконный акт.
Теперь найдите про пластиковые трубы в ДЕЙСТВУЮЩЕЙ редакции....
Вы привели ссылку на Федеральный закон, где про трубы и материалы ни когда ни чего не было, а не рекомендации которые были выпущены на основании этого документа в 2013 году на закон 2007 года. Но это РЕКОМЕНДАЦИИ, которые, так понимаю, могут быть проигнорированы или изменены другими более восомыми документами вроде СП на внутерний водоропод, где пластик на отоплении запрещён при наличии элеваторного узла, но не запрещён в других случаях, когда ведётся контроль за температурой теплоносителя.
А непосредственно в рекомендациях, так понимаю, ни чего не изменилось - статус ДЕЙСТВУЮЩИЙ, таблица 2.3, первый пункт 1 таблицы (первая строка), пункт 2.1 третьего столбца в таблице:
...
2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб
...
ser000,
К счастью, это только рекомендации, и нормальные проектировщики на это плюют с высокой колокольни, в том числе возможно руководствуясь СП / обязательными техрегламентами, и сроком службы.
В проектах есть разделы с обоснованием материала на который влияет система отопления дома, а именно элеватор.
При неправильном порядке открытия задвижек после слива дома в СО дома может поступать вода с температурой сетевой воды - в Москве до 130 градусов.
Нормальные проектировщики очень ленивые. Зачем переделывать проект, когда можно просто взять старый, отряхнуть пыль и в работу.
Переделка на пластик в моменте выйдет дешевле, а в эксплуатации - кратно дороже. Советские инженерные проекты вообще очень ничего по сравнению с современными.
Переделка на пластик в моменте выйдет дешевле, а в эксплуатации - кратно дороже.
Жилищник уже наелся пластика поставленного местами во времена пластиковой эйфории. Сейчас подрядчик у ФКР именно Жилищник, и в старых домах пластик не ставят.
Даже дошло до того, что в подвале дома не пропустили пластиковую канализацию. А чугунную собрали так, что надо разбирать все и делать заново - контруклоны ВЕЗДЕ.
Жилищник уже наелся пластика поставленного местами во времена пластиковой эйфории. Сейчас подрядчик у ФКР именно Жилищник, и в старых домах пластик не ставят.
Жилищник так понимаю это Московская тема, но есть ещё множество регионов, где дома пониже, котельные не дотапливают, а подрядчик волен не исполнить проект, особенно в южных регионах, где горячо не топят и пластик прокатывает на большие сроки. Иногда варят людей заживо, но не очень часто и не особо наказывают.
ser000, Самара, откуда ТС - не Южный регион. Дом 18 этажей, несмотря на свою котельную график может быть и 120, и элеватор. Или авария - перегрев, или насос, или кратковременные перебои электричества.
Ну и разгильдяйства везде хватает.
Самое печальное что людям пофиг когда им по кап ремонтам делают дрянь - лишь бы их не трогали...
Чуть лучше стало когда капремонт сдают службе эксплуатации.... но тоже.... Гл инж может принять.... и тут же уволиться.