lvov7104
lvov7104
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Смоленск

Сообщений: 759

17.04.2025 в 11:14:23

Коллеги,столкнулся с проблемой: нужно подготовить стену под покраску в монолитно- каркасном доме.Если дом кирпичный или панельный там всё ясно.Но здесь ригеля и колонны.Они делят стены и горизонтально и вертикально не в углах и не в примыканиях к потолку.Как заштукатурить так,чтобы не было трещин в этих примыканиях?Ну или хотя бы минимизировать их раскрытие.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120757

17.04.2025 в 11:38:40

lvov7104,  распределять ракрыв или смещение в трещине на большую длину поперек трещины, чтобы относительное удлинение материала, покрывающего трещину было скажем не 50....500%, а 0.5...1% максимум. И чтобы материал над трещиной допускал такое относительное удлинение без разрыва.

0
lvov7104
lvov7104
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Смоленск

Сообщений: 759

17.04.2025 в 11:53:36

IMG20250417114810IMG20250417105956IMG20250417105947IMG20250417105936

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120757

17.04.2025 в 11:55:59

lvov7104, колонны/пилоны по центру стены?

0
lvov7104
lvov7104
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Смоленск

Сообщений: 759

17.04.2025 в 20:25:00

BV написал 17.04.2025 в 11:55

lvov7104, колонны/пилоны по центру стены?

Нет.Колонны в углах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120757

17.04.2025 в 20:35:20

lvov7104 написал 17.04.2025 в 11:14

и колонны.Они делят стены и горизонтально и вертикально не в углах

????

0
Vasili
Vasili
Резидент

Регистрация: 20.01.2011

Москва

Сообщений: 1307

17.04.2025 в 22:45:21

BV написал 17.04.2025 в 11:38

lvov7104,  распределять ракрыв или смещение в трещине на большую длину поперек трещины, чтобы .....

Какой смесью планируете штукатурить- цпс или гипс?

0

Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21201

18.04.2025 в 04:40:00

lvov7104, вы подрядчик или хозяин?

lvov7104 написал 17.04.2025 в 11:14

Если дом кирпичный или панельный там всё ясно.

Стесняюсь спросить, - что вам ясно?

lvov7104 написал 17.04.2025 в 11:14

Как заштукатурить так,чтобы не было трещин в этих примыканиях?Ну или хотя бы минимизировать их раскрытие.

Вообще то, от трещин в углах с помощью штукатурки не избавиться. От трещин На плоскости в штукатурку закладывают сетку. А в углах сетка мало помогает, поэтому от трещин в углах используют другие мероприятия, уже после штукатурных работ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120757

18.04.2025 в 12:30:59

Углы - прорезают. Либо заранее применяют разделительную ленту.

На плоскости сетка от трещин мало помогает. Сетку часто бездумно укладывают "потому что все укладывают")

В кирпичных и панельных трещины также случаются как посередине плоскости, так и в углах.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21201

18.04.2025 в 14:03:45

BV написал 18.04.2025 в 12:30

На плоскости сетка от трещин мало помогает.

Хоть и не на 100%, но всё же помогает, не зря в СНИПах рекомендовано ставить на стыки разных материалов, и в СФТК опять же, сетка есть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120757

18.04.2025 в 14:10:09

Грэй написал 18.04.2025 в 14:03

в СНИПах рекомендовано

На усмотрение проектировщика.

Грэй написал 18.04.2025 в 14:03

СФТК опять же, сетка есть.

И при чем здесь штукатурка на стене? Совершенно принципиально разные системы.

Грэй написал 18.04.2025 в 14:03

Хоть и не на 100%, но всё же помогает,

Одно дело ляпнуть сетку, совсем другое - сделать ее правильно. Суть в нюансах. И при большом раскрыве трещин в примыканиях - что есть сетка, что нет - разницы не видно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.