gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 334

17.05.2025 в 12:37:10

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли «повесить» на линию 6мм2, защищённую диффавтоматом B32 проточный водонагреватель 8,8 кВт, 40А номинальный ток? Спасибо.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4992

17.05.2025 в 12:42:34

Автомат будет расцепляться/выключаться. Сечения проводов достаточно.

2
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 334

17.05.2025 в 12:46:42

В теории понятно, но на практике как быстро? Помыться будет хватать? По паспорту этот проточник греет до 60 градусов, если выставлять 36-38, то токи меньшие же будут или нет?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20708

17.05.2025 в 13:18:25

gensek,  Зависит от температуры входящей воды.

1

Да, ни фига.

pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4992

17.05.2025 в 13:18:39

В проточниках установлены два нагревательных элемента. Одного будет достаточно, чтобы потихоньку ополоснуться. У меня примерно такая же ситуация, как и у Вас. Стоит Штибель Элтрон на 8,8. https://www.stiebel-eltron-usa.com/products/dhc-e-point-use-tankless-electric-water-heaters image Не беспокоит.

1
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 334

17.05.2025 в 13:31:14

dokar, допустим она минимально возможная летом в Москве.

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 334

17.05.2025 в 13:38:13

pool, у Вас тоже 32A на линии? Как быстро, часто, при каких условиях срабатывает автомат? Сорри за кучу наводящих вопросов, но нужно понять как это работает на практике. Вариантов сейчас два: или брать относительно комфортный на 8,8 и если будет парить со срабатыванием автомата, то поменять дифф на 40A или брать нагреватель на 5.5-6 кВт.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4992

17.05.2025 в 13:45:45

gensek написал 17.05.2025 в 13:38

то поменять дифф на 40A или брать нагреватель на 5.5-6 кВт.

За несколько лет мне лишь раз несколько удалось им воспользоваться. Период без горячей воды всегда проскакивал, когда я находился на отдыхе. Ну и сама схемотехника переключения у меня довольно гиморная, не доделана ещё до конца. Ленивый я, могу и тазик воды на разок погреть. Посмотрел, автомат у меня стоит 25 А. Поэтому статистику/практику для Вашего случая не подскажу. 6 квт - точно не посоветую. Это для мытья посуды ещё сгодится. Лучше уже поменять автомат на 40, ничего не теряете.

1
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3623

17.05.2025 в 13:48:40

Ну какая трудность поменять диф?

У меня проточник штебел элтрон 8квт, теплая вода еле льется при такой мощности.

1
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 334

17.05.2025 в 13:57:02

pool, Понял Вас. Спасибо.

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 334

17.05.2025 в 13:58:32

Dmitry47, сложностей никаких, только экономическая целесообразность. Дифф ABB B40 стоит не три копейки, если схема рабочая, то зачем платить лишние деньги?