Мишутк написал 05.07.2025 в 14:34
От застройщика не может стоять 30мА на входе (проектно
Ещё как может. Видел кучу таких проектов. И реализаций тоже. И никакого криминала тут нет.
05.07.2025 в 16:00:47
Мишутк написал 05.07.2025 в 14:34
От застройщика не может стоять 30мА на входе (проектно
Ещё как может. Видел кучу таких проектов. И реализаций тоже. И никакого криминала тут нет.
05.07.2025 в 16:25:45
developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18
Я хочу избежать ситуации, когда потрачу много денег и времени модифицирую электросеть, но это НЕ решит проблему с кондиционером.
developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18
Да, просто так его не поменяешь. Потому и оставили. УЗО за пределами квартиры:
Ввиду этих двух фактов, просто убираете все УЗО и ДИФФЫ на пути к кондиционерам оставляя вместо них двухполюсные автоматы. Вводной от застрощика не трогаете. Этот вводной держится либо за счет своей дубовости, либо неисправен.
Либо полная переделка.
05.07.2025 в 16:26:47
СтранникXXI написал 05.07.2025 в 16:00
Ещё как может. Видел кучу таких проектов. И реализаций тоже. И никакого криминала тут нет.
Я увидел. Неудобно. Проблемы очевидны.
05.07.2025 в 16:39:06
developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18
Да, просто так его не поменяешь.
Минут 10. Легко! И они стареют и начинают глючить. Убирать без раздумий.
developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18
Но с текущей схемой за 8 лет не было ни одной проблемы. Я хочу избежать ситуации, когда потрачу много денег и времени модифицирую электросеть, но это НЕ решит проблему с кондиционером.
Надоело объяснять. Живите как хотите.
05.07.2025 в 16:43:38
developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18
Да, просто так его не поменяешь. Потому и оставили. УЗО за пределами квартиры:
Это дифф (электронный) , а не УЗО и давно просится в помойку. Заменить на двухполюсник АВ.
Там что щит опломбирован или под замком?
Да, ни фига.
05.07.2025 в 16:45:34
BV написал 05.07.2025 в 16:39
Минут 10. Легко! И они стареют и начинают глючить. Убирать без раздумий.
Чисто технически да, минут 10. А если по честному, как положено, регулярные 8) проверки 8) электрооборудования выявляют отступление от проекта и применяется меры (внешний щиток восстанавливается до проектного состояния, самовольные действия наказываются штрафом).
05.07.2025 в 16:50:27
Мишутк, Гы, чой то не видел оштрашованных Ылектриков жилищника . Тех самых которые который выкидывают УЗО, когда оно начинается срабатывать. )))
Да, ни фига.
05.07.2025 в 20:28:04
Мишутк написал 05.07.2025 в 16:45
Чисто технически да, минут 10. А если по честному, как положено, регулярные 8) проверки 8) .....
Это в какой стране?)
05.07.2025 в 22:43:01
dokar написал 05.07.2025 в 16:50
Мишутк, Гы, чой то не видел оштрашованных Ылектриков жилищника . Тех самых которые который .....
Как минимум оборудование в щитке не собственность владельца квартиры.
Не говоря уже об электрике, проекте...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу