СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5694

05.07.2025 в 16:00:47

Мишутк написал 05.07.2025 в 14:34

От застройщика не может стоять 30мА на входе (проектно

Ещё как может. Видел кучу таких проектов. И реализаций тоже. И никакого криминала тут нет.

1
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10969

05.07.2025 в 16:25:45

developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18

Я хочу избежать ситуации, когда потрачу много денег и времени модифицирую электросеть, но это НЕ решит проблему с кондиционером.

developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18

Да, просто так его не поменяешь. Потому и оставили. УЗО за пределами квартиры:

Ввиду этих двух фактов, просто убираете все УЗО и ДИФФЫ на пути к кондиционерам оставляя вместо них двухполюсные автоматы. Вводной от застрощика не трогаете. Этот вводной держится либо за счет своей дубовости, либо неисправен.

Либо полная переделка.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10969

05.07.2025 в 16:26:47

СтранникXXI написал 05.07.2025 в 16:00

Ещё как может. Видел кучу таких проектов. И реализаций тоже. И никакого криминала тут нет.

Я увидел. Неудобно. Проблемы очевидны.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123952

05.07.2025 в 16:39:06

developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18

Да, просто так его не поменяешь.

Минут 10. Легко! И они стареют и начинают глючить. Убирать без раздумий.

developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18

Но с текущей схемой за 8 лет не было ни одной проблемы. Я хочу избежать ситуации, когда потрачу много денег и времени модифицирую электросеть, но это НЕ решит проблему с кондиционером.

Надоело объяснять. Живите как хотите.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20783

05.07.2025 в 16:43:38

developer.wizard@gmail.com написал 05.07.2025 в 15:18

Да, просто так его не поменяешь. Потому и оставили. УЗО за пределами квартиры:

Это дифф (электронный) , а не УЗО и давно просится в помойку. Заменить на двухполюсник АВ.

Там что щит опломбирован или под замком?

0

Да, ни фига.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10969

05.07.2025 в 16:45:34

BV написал 05.07.2025 в 16:39

Минут 10. Легко! И они стареют и начинают глючить. Убирать без раздумий.

Чисто технически да, минут 10. А если по честному, как положено, регулярные 8) проверки 8) электрооборудования выявляют отступление от проекта и применяется меры (внешний щиток восстанавливается до проектного состояния, самовольные действия наказываются штрафом).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20783

05.07.2025 в 16:50:27

Мишутк,  Гы, чой то не видел оштрашованных Ылектриков жилищника . Тех самых которые который выкидывают УЗО, когда оно начинается срабатывать. )))

1

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123952

05.07.2025 в 20:28:04

Мишутк написал 05.07.2025 в 16:45

Чисто технически да, минут 10. А если по честному, как положено, регулярные 8) проверки 8) .....

Это в какой стране?)

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10969

05.07.2025 в 22:43:01

dokar написал 05.07.2025 в 16:50

Мишутк,  Гы, чой то не видел оштрашованных Ылектриков жилищника . Тех самых которые который .....

Как минимум оборудование в щитке не собственность владельца квартиры.

Не говоря уже об электрике, проекте...

0