maxnn
maxnn
Новичок

Регистрация: 25.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 48

07.07.2025 в 16:00:27

IMG_4099 Сразу скажу, ничего не покупал, собирал из того что было. Это пожалуй было главное условие. Щиток главный на дом. Приходит 3 фазы по 5 Киловатт. (на входе в дом стоит опечатанный автомат на 25А).

Сколько будет потребителей пока нету даже в планах. 1 ряд - одна фаза, будет все на освещение в доме. 10Амперные на крайние этажи и улицу, 16А на 1 этаж, так как больше всего будет света. второй ряд - Вторая фаза. 16А Узо будут распределены на жилые комнаты в среднем 1 Узо на 2-3 комнаты. 3 ряд - Третья фаза и частично Первая фаза. обычные автоматы(двухполюсные, но будут работать как однополюсные(вытащу перемычку если мешать будет)) там уже будут разные потребители. Балансировку между фазами буду выполнять уже по ходу пьесы.

Хочу поставить рядом еще один щиток и оставить его пока пустым, проведя туда ввод с этого щитка, туда буду уже покупать и ставить в свое время автоматы или дифы на прожорливые потребителя. Типа духовой шкаф, стиралки, электроплиты.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7487

07.07.2025 в 16:37:27

maxnn, собирали из того что было, а если бы автоматы были по 100А?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

07.07.2025 в 16:40:53

maxnn написал 07.07.2025 в 16:00

Сразу скажу, ничего не покупал, собирал из того что было. Это пожалуй было главное условие. Щиток .....

Здравствуйте.

  1. Нигде под АВ нет УЗО.
  2. Собрано аккуратно, но, конечно, нужно однообразие цветовой гаммы проводников, да синий провод только под N.

Я бы на Вашем месте всё-таки для начала, составил план/компоновку щита, исходя из реалий, нагрузок, линий, перспектив на будущие линии. И заново собрал...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

07.07.2025 в 16:58:24

maxnn написал 07.07.2025 в 16:00

собирал из того что было

Теперь разбирайте. И делайте один нормальный щит. Перед этим его надо спроектировать нормально.

MaSeVi написал 07.07.2025 в 16:40

Нигде под АВ нет УЗО. Собрано аккуратно, но, конечно, нужно однообразие цветовой гаммы проводников, да синий провод только под N.

Соединение и номиналы АВ не смущаю в нижнем ряду?)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

07.07.2025 в 17:04:35

BV написал 07.07.2025 в 16:58

Соединение и номиналы АВ не смущаю в нижнем ряду?)

Уже не стал расписывать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

07.07.2025 в 17:12:30

maxnn написал 07.07.2025 в 16:00

Это пожалуй было главное условие.

Вы не поверите, это очень заметно. Критиковать после вводной группы из трёх однополюсных иеков смысла 0(ноль)

MaSeVi написал 07.07.2025 в 16:40

Я бы на Вашем месте всё-таки для начала, составил план/компоновку щита, исходя из реалий, нагрузок, линий, перспектив на будущие линии. И заново собрал...

Это не наш путь, как пример из практики(недавнее)WhatsApp Image 2025-07-07 at 17.08.55и несть им числа(с)

1

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

07.07.2025 в 20:13:18

serj12 написал 07.07.2025 в 17:12

Вы не поверите, это очень заметно. Критиковать после вводной группы из трёх однополюсных иеков смысла .....

Мдааа... Какое-то бесконечное веселье, этаких щитовой "день сурка"...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

07.07.2025 в 21:03:26

MaSeVi, вот мне нравится - щиток в общаге в Волжском, спаси и сохраниWhatsApp Image 2025-07-03 at 12.00.16

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

07.07.2025 в 21:05:53

serj12 написал 07.07.2025 в 21:03

MaSeVi, вот мне нравится - щиток в общаге в Волжском, спаси и сохрани

Очень надеюсь, что Вы прошли мимо...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

07.07.2025 в 21:22:02

maxnn

Критиковать нечего, это не "- Ужас!", а "Ужас-ужас!!!"

P.S. В глаза бросается, что Вы не понимаете, что делаете. Совсем-совсем не понимаете.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

07.07.2025 в 21:27:51

serj12 написал 07.07.2025 в 21:03

MaSeVi, вот мне нравится - щиток в общаге в Волжском, спаси и сохрани

Главное — работает.

2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу