strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9434

17.07.2025 в 15:57:56

streeng написал 17.07.2025 в 13:52

На все остальное есть свои линии выведенные, интересует подключение только варочной и духового шкафа.

В порядке бреда на таких токах: реле приоритета?

0
streeng
streeng
Новичок

Регистрация: 15.07.2025

Геленджик

Сообщений: 21

17.07.2025 в 16:17:49

strider1978 написал 17.07.2025 в 15:57

В порядке бреда на таких токах: реле приоритета?

Да я понял что плохая идея подключать через параллель Про такое реле первый раз слышу

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124115

17.07.2025 в 16:30:56

streeng написал 17.07.2025 в 15:47

Я понимаю, но это неудобно)

Всегда жена одновременно гладит и пылесосит?)

0
streeng
streeng
Новичок

Регистрация: 15.07.2025

Геленджик

Сообщений: 21

17.07.2025 в 16:35:33

BV написал 17.07.2025 в 16:30

Всегда жена одновременно гладит и пылесосит?)

Нет конечно) просто перетыкать духовой шкаф туда суда будет не удобно

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124115

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9434

17.07.2025 в 17:00:33

streeng написал 17.07.2025 в 16:17

Про такое реле первый раз слышу

В двух словах: не автомат сработает, а "лишняя" нагрузка отключится.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124115

18.07.2025 в 00:40:40

strider1978 написал 17.07.2025 в 17:00

лишняя" нагрузка отключится.

Или котлеты или пирожки будут лишними ) Приборы с термостатом еще интереснее - может даже и работать нормально... по очереди.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.