ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

11.06.2010 в 10:47:26

ppkvin написал : Функции защиты - умри но защити

При нынешней схеме может умереть - и устроить "зачистку" клиентов полупериодом.

Схема нуждается в дополнении неэлектронным ключом и контролем выходного напряжения и входного тока. Ключ необязательно восстанавливаемый, не будет ничего страшного в полном отключении при длительном перенапряжении 280-300В или кратковременном выше. (Двухступенчатая защита от импульсных перенапряжений опционально.)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.06.2010 в 11:42:37

ВТБ! написал : Двухступенчатая защита от импульсных перенапряжений опционально

Таковая имеется в ЗАС-1.2-Р. И что имеем по фактам? Входной "треугольник" из варисторов номиналом ~ 375 вольт практически никогда не повреждается, зато вторая ступень "фаза-ноль" варистор + разрядник срабатывает на 100%. Техника остается целой при грозовом разряде в воздушную линию в 90 % случаев.

Также могу достоверно утверждать, что в 90% случаев повреждается импульсный блок питания при целом входном штатном варисторе номиналом ~ 375-420 вольт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу