Al19 написал 02.09.2025 в 16:44
И я спросил: АВДТ 25А двухполюс? или 20А однополюс? Просто да или нет)))
Нет ни один из них.
2П С16 30ма тип АС НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ.
Удачи.
02.09.2025 в 16:50:46
Al19 написал 02.09.2025 в 16:44
И я спросил: АВДТ 25А двухполюс? или 20А однополюс? Просто да или нет)))
Нет ни один из них.
2П С16 30ма тип АС НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ.
Удачи.
02.09.2025 в 16:54:28
BV написал 02.09.2025 в 16:50
Нет ни один из них. 2П С16 30ма тип АС НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ. Удачи.
Благодарю! Вот просто бы и сказали, что ни то ни то)) Видимо я неправильно понял! Мне казалось, что выше постами, вариант с АВДТ+реле был самым первым из советов! Неправильно понял, извиняюсь! зы. А по поводу моей реакции на совет по замене счетчика, я объясню как вижу и как есть в двух словах: Поменяют лишь "ошейник". От его замены ничего более не изменится.
02.09.2025 в 17:03:07
Я написал причины почему имеет смысл сменить счетчик. Не слышите или не хотите - да ради бога - это ваш выбор. Удачи.
02.09.2025 в 17:17:32
BV написал 02.09.2025 в 17:03
Я написал причины почему имеет смысл сменить счетчик. Не слышите или не хотите - да ради бога - это .....
Так я ответил, будет модный ошейник - не более. Мне понимаете, раз они так относятся к качеству услуг (мне не важно кто ук\жкх\уг) так и я к ним!!! Иначе никак. Повесить модный ошейник и получить скидку 100-200р на напряжение не по госту по проводке которую должны менять они - в подъезде или гемор им, а старый счетчик - им - это гемор, но на 100-200р дороже для меня - оно этого стОит!
02.09.2025 в 18:02:46
"Назло маме отморожу уши" (С) )))
02.09.2025 в 18:59:49
BV написал 02.09.2025 в 18:02
"Назло маме отморожу уши" (С) )))
Ну да.. Как я люблю говорить в общем про этот дурдом... (это вас не касается) Эти в космос блины запускают, другие с лопаты их едят, а я получается "не такой"))))
зы. Десять минут назад был электрик который офигел от того что я ему сказал, что у меня 260В это норма))) Такого быть не может сказал. Забрал АД32 к себе на исследования - вольты или проценты. После будем думать и делать что то)))
02.09.2025 в 19:01:07
Al19, Вы определились финишно с решением?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.09.2025 в 19:05:15
BV написал 02.09.2025 в 11:59
Чтобы в старые розетки вставить новые вилки (с землей) отверстия рассверливаются 4.9-5мм
Там по разному бывает В советские розетки 60-х годов -у меня например-современные евровилки входят без всяких сверлений Проблема только в том что после этого у советских вилок-уменьшается прижимное усилие в зоне контакта В советские 80-х-современные евровилки часто не входят
02.09.2025 в 19:13:38
Алексей Рыбкин написал 02.09.2025 в 19:05
Там по разному бывает В советские розетки 60-х годов -у меня например-современные евровилки входят .....
Я фото дал выше своих розеток..
02.09.2025 в 19:16:10
Алексей Рыбкин написал 02.09.2025 в 19:05
В советские розетки 60-х годов -у меня например-современные евровилки входят без всяких сверлений
Карболитовые розетки с поворотным кругом помню пришлось сверлить.
02.09.2025 в 19:16:51
MaSeVi написал 02.09.2025 в 19:01
Al19, Вы определились финишно с решением?...
Я да. Делать как в лондонах-парижах не вариант без замены всего.. Автомат+реле+узо. Либо как мыслит электрик - автомат + ад32 ( в случае удачных исследований ) - если он рубит от 256.5В то мне это категорически не подходит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.