Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

09.09.2007 в 00:54:37

Ну если двойной выключатель,то на 3-х концах люстры:1-й.Фаза;2-й.Фаза;3-й(общий)Ноль.

SergNik написал : В итоге все работает но при выключенных выключателях на всех трех проводах под потолком (фаза, фаза, ноль) индикатор показывает напряжение. Это нормально или что-то где -то не так?

Так это же очевидно,что выкл.смонтирован наоборт и достаточно ослабив усы его перевернуть.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2007 в 01:29:35

Благодарю что отвечали, снял выключатель и не обратил внимание перевернут или нет, но через него был пущен "ноль", а на лампочку фаза. Сейчас кинул провода наоборот - вроде все нормально.

Может заодно посоветуете, кас-но подключения, которое на фото (мои автоматы слева 2Х40). Электрик кинул провод "земли с квартиры" на щит (провод пикручен в углу слева). После этих двух автоматов проводка заходит в квартиру на короб с автоматами приборов. Прочитав форум немного запутался, про "отрыв" нуля и появлении напряжения на проводе "земля" это не в таком случае как у меня? Что нужно поменять или добавить???

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2007 в 01:47:15

SergNik написал : через него был пущен "ноль", а на лампочку фаза. Сейчас кинул провода наоборот - вроде все нормально.

Расскажите как вы их кинули наоборот - интересно.

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

14.09.2007 в 08:49:38

2Jail Как поживает Ваш щиток? Разобрались?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2007 в 10:10:12

Расскажите как вы их кинули наоборот - интересно.

через выключатель был проведен ноль, а на патрон с лампой постоянно подведенная фаза.... а сейчас наоборот....

0
Jail
Jail
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 383

14.09.2007 в 10:18:58

2serezhiki Разобрался, не до конца правда :(. Фаза была, ноль тоже подтвердился (хрен заметиш :)). Сечение фазы где-то 16mm2 Al а ноль 10-12mm2 (многожильные Al провода). ЖЭКовские электрики в доме PE сажают на щиток под отдельный болт. Оба ЖЭКовских электрика так сказали делать, и 2 приглашенных сказали также. И в доме все кто делал замену эл.проводки.так сделали, по крайней мере у кого я видел.

Щиток завел по классической схеме. фаза - 2Р автомат - счетчик-в квартиру ноль - из-под болта щитка - 2Р автомат - счетчик-в квартиру PE - из-под болта щитка - в квартиру

Вот я и думаю, что делать? Ведь нет защиты от гипотетического обрыва стояка ноля.

Фото сделать нечем :(

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

14.09.2007 в 10:44:03

Jail написал : Ведь нет защиты от гипотетического обрыва стояка ноля.

Уповать на волю Господа и качество соединений. Тему защиты от обрыва нуля на форуме муссировали активно, ни к чему хорошему не привело. На днях общался с директором одного из наших городских ЖРП, с его слов сгорают фидеры подключения к дому (по нулю), выгорают нули на щитках. Жилищный фонд изношен, реконструировать денег нет, а нагрузки возросли: микроволновки с грилем, стиральные машины, водонагреватели, чайники. Такова селяви.

0
Jail
Jail
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 383

14.09.2007 в 11:28:25

Ну и что получается в какую-нибудь новогднюю ночь один дом будет готовится к похоронам? А профилактические проверки? А что я могу сделать?

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

14.09.2007 в 11:50:05

Примерно так. Про новогоднюю ночь в точку! С директором ЖРП общался как раз по случаю повреждения кучи приборов в ночь 31.12.06. Основную проблему и ремонты техники они сделали, а у одного умника выгорел блок питания и мать ноутбука, но он обратился в июле, принеся справки из ремонта, датированные 9.01.07. И никуда не попрешь! Формально клиент прав и повреждение могло иметь место. А вы то что сделаете! Написать план ППР? так от Вас это не зависит.

0
Jail
Jail
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 383

14.09.2007 в 12:21:55

2serezhiki Простите безграмонтность, но что такое ЖРП и ППР?

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

14.09.2007 в 13:13:30

ЖРП-жилищно-ремонтное предприятие ППР-планово-профилактический ремонт

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу