dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20972

16.09.2025 в 14:06:51

cateh написал 16.09.2025 в 09:09

Это я уже понял из обсуждения ранее, но что с этим делать не очень понимаю,

Ничего вы не поняли.. Утечки фоновые есть, и будут.и если их сумма превысит половину номинала вводного узо, то оно имеет право сработать. Убирайте его из схемы, ведь у вас и так все под дифф защитой.

0

Да, ни фига.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11247

16.09.2025 в 14:46:14

dokar написал 16.09.2025 в 14:06

Убирайте его из схемы

Поднимайте номинал.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

16.09.2025 в 15:35:37

Мишутк написал 16.09.2025 в 14:46

Поднимайте номинал.

.... и задержка.... Ну хочет чел деньги потратить, зачем мешать)

1
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11247

16.09.2025 в 15:38:19

BV написал 16.09.2025 в 15:35

.... и задержка....

Не обязательно. Безузошный вход разветвляется на неотключаемую линию со своим диффом и на это вводное общее УЗО. Селективностью можно пренебречь (заодно оставив обычное УЗО оставляем на нем и человекозащитную функцию), мы сохраняем холодильник (и прочее под неотключайкой), а остальное в пределах квартиры не существенно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

16.09.2025 в 15:44:07

Мишутк написал 16.09.2025 в 15:38

и на это вводное общее УЗО. Селективностью можно пренебречь (заодно оставив обычное УЗО оставляем на нем и человекозащитную функцию),

Так выж хотели номинал увеличить...

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 160

16.09.2025 в 18:35:47

dokar написал 16.09.2025 в 14:06

так все под дифф защитой.

Не все, а только мокрые зоны, можно мокрые оставить на дифах, а сухие переложить на вводный, но их асе равно много, фоновые утечки да меня волнуют

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 160

16.09.2025 в 18:37:28

Мишутк написал 16.09.2025 в 15:38

Безузошный вход разветвляется на неотключаемую линию со своим диффом

Это мне нравиттся

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 160

16.09.2025 в 19:16:15

Ну то есть получается:

  1. мокрые зоны - каждая на дифе 30мА
  2. сухие зоны - на одном УЗО 30мА
  3. неотключаемое - на другом УЗО 30мА

Вводное селективное УЗО не ставлю

Как-то так у меня сложилось с учетом всех рекомендаций

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25940

16.09.2025 в 19:31:26

cateh написал 16.09.2025 в 19:16

Как-то так у меня сложилось

Просто представьте, что произойдёт, если в Вашей квартире отключится одно из УЗО.

Самое страшное - отключится холодильник. Ну, не оставляйте в нём запасы еды перед отъездом в отпуск.

Отключится хлебопечка. Неприятно и не более того.

Медицинские операции в квартире не проводите, важные непрерывных технологические процессы не запускаете. Поэтому, как ни сделаете, будет вполне пригодно для жизни.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

16.09.2025 в 19:42:53

cateh написал 16.09.2025 в 19:16

Ну то есть получается: мокрые зоны - каждая на дифе 30мА сухие зоны - на одном УЗО .....

Еще немного ... и будет нормально. Не делить на мокрые и сухие и равномерно распределить на 2-3 УЗО. Свет тоже.

1
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21404

16.09.2025 в 19:46:13

cateh написал 16.09.2025 в 18:35

Не все, а только мокрые зоны,

А должно быть все. И не на "вводном узо".

1