sasha.gashichev
sasha.gashichev
Новичок

Регистрация: 20.09.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

20.09.2025 в 17:58:05

Профессионалы, помогите новечку.Ситуация следующая, в частном доме есть 3 электрощита основной с распределением 3х фаз на каждый этаж и на каждом этаже есть свой щит распределяющий на потребители.В основном щите поменял 3х полюсные автоматы 25А на узо 25А 30мА.И начались чудеса, при включении люстры на 125 диодных ламп типа g4 вырубает узо и первого и второго этажа.Люстру отключил, всё работает.Сама люстра очень большая демонтировать нет возможности, проложить новый кабель тоже нет возможности чистовой ремонт закончен.Люстра включается через переключателя на первом и втором этаже.Подскажите как можно исправить проблему с люстрой оставив узо в щите.На люстре наблюдаю утечку в 14 вольт.Но почему отрабатывают оба этажа.Спасайте, коллеги)

0
sasha.gashichev
sasha.gashichev
Новичок

Регистрация: 20.09.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

20.09.2025 в 18:04:06

Дополню, до этого стояло узо на весь дом на 32А 30мА, и все работало.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3923

20.09.2025 в 18:10:53

sasha.gashichev написал 20.09.2025 в 17:58

В основном щите поменял 3х полюсные автоматы 25А на узо 25А 30мА.

А нельзя так просто взять и поменять автомат на УЗО, под УЗО другие требования к разводке. Вашу люстру могли подключить к линии от одного УЗО и нейтрали от другово Автомат работает при таком включении а УЗО нет

2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10167

20.09.2025 в 18:19:34

Aтос написал 20.09.2025 в 18:10

А нельзя так просто взять и поменять автомат на УЗО, под УЗО другие требования к разводке

Не к разводке, а к схеме и к нулям, которые после узо должны идти отдельно после каждого, а он просто поставил узо оставив объединенные нули после них

0

Narrenfreiheit

sasha.gashichev
sasha.gashichev
Новичок

Регистрация: 20.09.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

20.09.2025 в 18:28:48

MADONNA, нет, при установке узо, с входного узо ноль идёт на нулевую шину, а от туда уже к этажном узо, так же был найден нулевой кабель каждого этажа и подключён к своему узо

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9670

20.09.2025 в 18:40:54

Ноль к люстре от одного УЗО, фаза от другого. Оба отрабатывают совершенно правильно.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10167

20.09.2025 в 18:53:32

strider1978 написал 20.09.2025 в 18:40

Ноль к люстре от одного УЗО, фаза от другого. Оба отрабатывают совершенно правильно.

Ага, но должен быть еще один потребитель, который так же отрубает оба узо. Или он еще не обнаружен - или действительно чудеса. То есть ты полагаешь, что мы знаем ответы даже на неправильно заданные вопросы. А вдруг он правильно сформулировал?

0

Narrenfreiheit

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9670

20.09.2025 в 19:03:01

MADONNA написал 20.09.2025 в 18:53

должен быть еще один потребитель

Люстра?

0
sasha.gashichev
sasha.gashichev
Новичок

Регистрация: 20.09.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

20.09.2025 в 19:07:47

Aтос, прозванивал нули, на каждый этажный щит приходит свой ноль

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21433

20.09.2025 в 20:20:49

sasha.gashichev написал 20.09.2025 в 17:58

люстра очень большая демонтировать нет возможности, проложить новый кабель тоже нет возможности чистовой ремонт закончен

Необходимо всё переделать, мужайтесь.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9670

20.09.2025 в 20:26:26

sasha.gashichev написал 20.09.2025 в 19:07

свой ноль

Свой ноль не должен встречаться с "чужой" фазой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу