BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

29.09.2025 в 13:20:19

jast321 написал 29.09.2025 в 12:23

нюансы которые нужно будет прописать.

Если клиент не дурак - пропишет "все по ПУЭ и действующим СП", потом будет иметь вас и в хвост и в гриву.

0
jast321
jast321
Новичок

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 55

29.09.2025 в 21:50:33

BV, скажу так, что в этом месте ранее был спорт зал. И решили сделать теннисный. По системе питания не пойму. Можно бы сказать, что это tn-c-s. Но я не вижу соединение разделения pen. На тт похожа, но без Авдт почему-то. От этого щита мы мы хотим подключить свой.

0
jast321
jast321
Новичок

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 55

29.09.2025 в 21:52:39

IMG_7451

0
jast321
jast321
Новичок

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 55

29.09.2025 в 21:55:06

и только лишь дизайн проект нам предоставили. Качество не очень, но видно, что в сан узлах есть много розеток IMG_7450IMG_7449

0
jast321
jast321
Новичок

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 55

29.09.2025 в 21:57:06

На первом скрине отображено где какое помещение. А на втором расположение розеток

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

29.09.2025 в 21:58:11

jast321 написал 29.09.2025 в 21:50

По системе питания не пойму

Я бы узнал откуда этот щит питается и что там с РЕ - это основы безопасности...

Ключевой вопрос - кто будет крайним если не дай бог кого-то прибьет током.

1
jast321
jast321
Новичок

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 55

29.09.2025 в 21:59:49

BV, приму к сведению.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.