cateh написал 18.10.2025 в 17:41

С точкой росы

Сделать расчёт точки росы и влагонакопления. Промерзание, отсыревание минваты, брусков и ткани, плесень, сырость. Возможно, придётся менять технологию и концепцию АК обработки. У нижнего соседа может появиться лёд на потолке.

0

Звукоизоляция

АлександрААА
АлександрААА
Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 884

19.10.2025 в 07:02:40

Исправить плохое примыкание ЗИ облицовок к ограждающим конструкциям.

0

Звукоизоляция

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127775

19.10.2025 в 11:42:55

АлександрААА написал 19.10.2025 в 06:57

У нижнего соседа может появиться лёд на потолке.

Это врядли, а конденсат возможен.

0
АлександрААА
АлександрААА
Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 884

20.10.2025 в 17:59:10

cateh написал 18.10.2025 в 17:44

они меня убеждают что РТ60 будет отличный

Запросить расчёт RT60 по октавам согласно стандарту.