MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18101

11.01.2026 в 12:28:58

Solo093 написал 11.01.2026 в 10:51

Действительно, все 24 позиции заняты. Предвижу сложности в монтаже. Имеет смысл 1) объединить духовой .....

Всё правильно предвидите - никогда не надо "забивать" щит 100%. Увеличивайте щит.

Solo093 написал 11.01.2026 в 11:13

Опять же Вы уверены, что кран перекрытия воды не закис и сможет перекрыть воду?

Они имеют возможность автоматически производить закрытие/открытие по несколько раз в сутки на пару секунд, как раз, чтобы исключить закисание в принципе. Никто не застрахован от того, что вы, например, отлучились на полдня пошопиться, а в это время...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27197

11.01.2026 в 12:33:51

Solo093 написал 11.01.2026 в 11:13

За сантехникой предпочитаю следить визуальным контролем. Трубы качественные покупать.

Всё верно: трубы и фитинги качественные, монтаж своими руками по безотказной технологии. Опрессовка после монтажа.

Solo093 написал 11.01.2026 в 11:13

Каждую неделю проверять в сантехшкафу состояние кранов и так далее.

Извращение, пару раз в год предостаточно.

Solo093 написал 11.01.2026 в 11:13

При положительном совпадении всех событий: когда труба лопнет / кран потечет, датчик зафиксирует протечку, вам придет уведомление через интернет (если придет), вы отправите (не спите ночью) команду на перекрытие воды из приложения гаджета ( а она дойдет) - вода будет уже на полу квартиры в большом объеме.

Через пару секунд после подъёма уровня воды до двух миллиметров начнут закрываться краны - и через десять секунд они уже будут перекрыты. И никакого Интернета.

Solo093 написал 11.01.2026 в 11:13

Опять же Вы уверены, что кран перекрытия воды не закис и сможет перекрыть воду? Обычные краны пробовали перекрывать, если их никто не крутил пару лет?

Уверен: потребный момент у применённой модели кранов ничтожный, запас момента привода можете оценить по времени закрытия. Контроллер регулярно (кажется, пару раз в месяц) закрывает и открывает краны. Блок питания в розетке и 3 элемента немалого размера. Если и элементы разрядятся - заряда ионистора хватит, чтобы перекрыть краны.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18101

11.01.2026 в 12:34:38

Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 03:09

Да и сами узошки не защитили и сумма автоматов по номиналу в группах не по фен-шую:)

На этом можете и закончить, и дальше не продолжать )))

1
Aleksandr_RN

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Moskva

Сообщений: 27

11.01.2026 в 12:34:42

не понимаю что тут творится с форумом, но картинки вылетают и отсечка между сообщениями в 3 минуты это прямо сурово :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18101

11.01.2026 в 12:42:36

Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 12:34

отсечка между сообщениями в 3 минуты

Д.б. 30 секунд...

-1
Aleksandr_RN

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27197

11.01.2026 в 12:43:58

Solo093 написал 11.01.2026 в 11:44

Это электротехническое требование, чтобы автомат сработал раньше УЗО? Правило из опыты эксплуатации? Объясните в чем суть?

"7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Moskva

Сообщений: 27

11.01.2026 в 12:48:40

MaSeVi, алаверды Д.Б. (если это по Лаврову) именно три минуты, возможно для новичков так сурово.И что с картинками, как их правильно добавлять здесь? Нет не 3 минуты, сейчас уведомление было на 320 секунд.Ужас

[ссылка удалена]

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27197

11.01.2026 в 12:49:14

Solo093 написал 11.01.2026 в 11:44

Выше писали нужно три УЗО по 63А/30 мА. Возможно, это единственно правильная схема для квартиры в которой однофазная сеть.

В случае минимальной разницы в цене на УЗО разных номиналов - рационально. (Когда я покупал, 63А/30мА и вовсе были дешевле других в той же линейке.)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27197

11.01.2026 в 12:53:04

MaSeVi написал 11.01.2026 в 12:28

автоматически производить закрытие/открытие по несколько раз в сутки на пару секунд

Всё-таки пореже - ресурс не бесконечный и определённый дискомфорт при перекрытии возможен. И нормальные приводы работают медленнее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Solo093
Solo093
Новичок

Регистрация: 10.01.2026

Москва

Сообщений: 49

11.01.2026 в 13:13:14

Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 12:02

Solo093, теперь уже у меня в голове путаница:) Из последнего поста я так понял, что именно в Вашей .....

У меня трехфазка в квартире. Давно все сделано. Ремонт в квартире сына сейчас. П43 дом. Однофазка.

У себя ( 15 лет назад) я по трем фазам нагрузку распределял. На варочную панель уходит две фазы и ноль и они закрыты трехпозиционным 16А автоматом. Ввод 25А как выше писал.

0
Solo093
Solo093
Новичок

Регистрация: 10.01.2026

Москва

Сообщений: 49

11.01.2026 в 13:25:23

ВТБ! написал 11.01.2026 в 12:43

"7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим .....

Первое предложение - рекомендация ( не требование) маркетинг за дифавтоматы. Далее - общие слова. Без учета номиналов.

Буду разбираться сам. Читать. Пока из озвученного вынес рекомендацию, что для группового УЗО хорошо бы иметь номинал ВЫШЕ чем у вводного автомата. В таком случае вариант для однофазных квартир единственный 63А_30 мА. Если не ограничивать ввод по амперам серьезно.