ВТБ! написал 11.01.2026 в 12:53
И нормальные приводы работают медленнее.
Я написал "НА пару секунд", а не "ЗА пару секунд" ;)))) Да и настроить на время, когда жильцов или нет, или, например - на ночь...
11.01.2026 в 13:25:53
ВТБ! написал 11.01.2026 в 12:53
И нормальные приводы работают медленнее.
Я написал "НА пару секунд", а не "ЗА пару секунд" ;)))) Да и настроить на время, когда жильцов или нет, или, например - на ночь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2026 в 13:28:07
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:25
В таком случае вариант для однофазных квартир единственный 63А_30 мА.
Нет, не единственный. д.б. и разумность, в конце-концов...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2026 в 13:38:25
ВТБ! написал 11.01.2026 в 12:53
Всё-таки пореже - ресурс не бесконечный и определённый дискомфорт при перекрытии возможен. И .....
Друзья
Ваше мнение за систему автоматического перекрытия воды сформировано на основании уверенности, что эта система не может выйти из строя сама по себе. А она может. Любая сложная система имеет вероятность отказа.
Страховка спасает от форс мажорных ситуаций.
11.01.2026 в 13:44:43
ВТБ! написал 11.01.2026 в 12:43
Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем
Экономили место - писаки , а в то время диффы часто не имели индикатора причины срабатывания. Да и сейчас не все.
Да, ни фига.
11.01.2026 в 13:50:09
Solo093, попытался как-то настроить чтобы картинки грузились (и браузеры менял и кеш чистил и блокировщик убрал) но не нет, ни по ссылке, ни на напрямую, не загружаются. Поэтому просто текстом закончу начатый пост, на 3 стр. который
Итак для однушки, ввод однофазный, щит как обычно использовал трёхрядный Верхний ряд (пишу по памяти)
Средний ряд, тут все узошки номиналы 63А и 40А
Нижний ряд, здесь все АВ персонально и на группы
По подобному принципу монтирую, жалоб нет годами. Непосредственно коммутацию по потребителям стараюсь сделать в какой-то отдельной скрытой зоне, например антресоль построенная. Щиток это ЦУП :)
И по поводу варочной, да редко кто выкручивает на хай все 4 зоны, но есть варочные которые умеют объединять зоны например под утятницу. Вот на картинке как раз была такая Аско. В таком случае наверняка будут задействованы и две оставшиеся зоны. 6 квадратов медной жилы прекрасно решают эту гипотетическую проблему
11.01.2026 в 13:51:08
друзья,
Пока я не нашел в интернете ( и никто не представил здесь) разумного объяснения / просто требования по электроустановкам, что вводной автомат обязан быть меньше номиналом чем УЗО сразу за ним.
Аналогично, никто аргументированно не защитил решение где УЗО меньше номиналом входного автомата. MaSeVi, плиз, скажите, я рискую сжечь 25А УЗО так как автомат 50 А не успеет выключиться при КЗ?
11.01.2026 в 14:02:29
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:51
скажите, я рискую сжечь 25А УЗО так как автомат 50 А не успеет выключиться при КЗ?
Тут нужно смоделировать ситуацию, на каком участке коротыш, автомат-то выключится в итоге, но при неудачном раскладе узошка успеет пропустить удар в свою голову:)
Если КЗ на потребителе, то узошка спрячется за нижеидущим автоматом. Если КЗ после узошки, но ДО нижеидущего автомата, то спасать ситуацию будет автомат который стоит ВЫШЕ узошки.
11.01.2026 в 14:02:40
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 13:50
Solo093, попытался как-то настроить чтобы картинки грузились (и браузеры менял и кеш чистил и .....
Александр,
Благодарю. Учту Ваши рекомендации.
На данный момент имеется желание ограничиться 24 позиционным щитком. Я его выдолбил уже. Работа нелегкая. 32А на варочную панель + 6мм2 как бы можно и перезаложиться. Не большая я думаю разница.
11.01.2026 в 14:05:38
Aleksandr_RN, Мои картинки у Вас загрузились?
11.01.2026 в 14:10:53
Solo093 написал 11.01.2026 в 14:05
Мои картинки у Вас загрузились?
Да, ваши схемы открываются без проблем. Вот почему и удивился, что статус новичка у нас примерно похожий, но загрузить изображение вообще не получается. Оно как бы загружается, даже подтверждение выплывает, я его вижу, но после перезахода - ссылка удалена
11.01.2026 в 14:14:15
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:51
что вводной автомат обязан быть меньше номиналом чем УЗО сразу за ним.
Не обязан, это совершенно идиотский миф...
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:51
MaSeVi, плиз, скажите, я рискую сжечь 25А УЗО так как автомат 50 А не успеет выключиться при КЗ?
Подумайте, сами: нижестоящий АВ при КЗ отключится, причём может быть, что и вместе с вводным, а то и все вместе с этажным. При перегрузке ни одному УЗО ничего не будет вообще... Равно, как и одновременно (!) все АВ под любым УЗО вдруг стали по нагрузке своим номиналом. Представьте, что у Вас одновременно под вторым УЗО: 16+16+16+16+10А = 58А! Бред? Полный ))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.