Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 15:09
чуть позже
Чуть раньше и до чистовой отделки должен появиться мегер с результатами за подписью зака, а вся подлянка оплачивается отделочниками и вешателями аккссесуаров.
11.01.2026 в 15:19:19
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 15:09
чуть позже
Чуть раньше и до чистовой отделки должен появиться мегер с результатами за подписью зака, а вся подлянка оплачивается отделочниками и вешателями аккссесуаров.
Да, ни фига.
11.01.2026 в 15:27:04
Solo093 написал 11.01.2026 в 15:16
На данный момент, лично у меня, склонилось мнение, что утверждение о номинале УЗО выше номинала вводного автомата это попытка заставить людей тратить больше.
На самом деле всё гораздо проще, идём назад в прошлое:), но уже во времена УЗО. Со столба в дом, скажем на АВ 50А, далее УЗО 63А далее чёрный счётчик и далее по стенам, на всё и всех и работало? работало. Теперь исключаем отсюда УЗО, опять работает? работает))
11.01.2026 в 15:31:09
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 15:27
исключаем отсюда УЗО, опять работает? работает))
Главное быть сухим, когда это работает. ))
Да, ни фига.
11.01.2026 в 15:32:23
dokar написал 11.01.2026 в 15:13
Solo093, прежде всего , уберите из групп мощного узо, освещение на кухню .Потому что если оно рухнет .....
На четвертом УЗО уже свет СУ + коридор. Так будет ещё и кухня на нём. Может быть имеет смысл просто на один автомат 10А объединить коридор+СУ+кухня за четвертым УЗО. зачем духовку переносить на четвертое УЗО?
11.01.2026 в 15:33:35
dokar написал 11.01.2026 в 15:19
должен появиться мегер с результатами за подписью зака, а вся подлянка оплачивается отделочниками и вешателями аккссесуаров.
И это правильно и мудро:) но я редко в бригаде работаю и точно не по электрике, а если взялся делать под ключ, то потом стараюсь поддерживать заказчика, но не материально))
11.01.2026 в 15:37:38
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 15:27
На самом деле всё гораздо проще, идём назад в прошлое:), но уже во времена УЗО. Со столба в дом, .....
Александр
В моем проекте четыре УЗО.
11.01.2026 в 15:44:04
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:51
я рискую сжечь 25А УЗО так как автомат 50 А не успеет выключиться при КЗ?
Любое УЗО заведомо согласовано по КЗ с вышестоящим С50. Нет согласования по току перегрузки - формально в ГОСТ требование согласования с вышестоящим автоматом есть, но формулировка немного туманная.
Если перейти от теории к практике, тогда надо "посадить" на одно УЗО 40А водонагреватель, кондиционер, варочную поверхность и розетки кухни. И лет через много оно сдохнет. Но автомат на вводе ещё раньше.
Следование моим советам вредит кошельку
11.01.2026 в 15:47:50
Solo093, смотрите, а как вам такой вариант, - Оставляете на первом УЗО 40А варочную и духовой шкаф. - На вторую узошку 25А вешаете все розетки и ниже её АВ на 16А по группам (линиям) - На третью узошку 25А весь свет и ниже её АВ на 10А по группам (линиям)
Дежурный (аварийный) свет, например в прихожей около щита, добавляете на дифф холодильника.И пошло оно всё в путь, долгий и удобный:)
Но чтобы вот прямо совсем супер, одно УЗО на 25А в запас, на варочную линию берём узо помощнее, а на 40А ставим на обслуживание розеток
11.01.2026 в 15:50:03
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 15:47
Дежурный (аварийный) свет
Плюс пара аккумуляторных фонариков.
Следование моим советам вредит кошельку
11.01.2026 в 16:01:27
Solo093 написал 11.01.2026 в 15:37
В моем проекте четыре УЗО.
А достаточно 3-х...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2026 в 16:04:34
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 15:47
- На вторую узошку 25А вешаете все розетки и ниже её АВ на 16А по группам (линиям) - На третью узошку 25А весь свет и ниже её АВ на 10А по группам (линиям)
И или без света ваааще, или без розеток вааааще... А так да, отлично...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу