BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132549

08.02.2026 в 15:56:46

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 15:50

Я подавал запрос в УК и мне сказали что никак не получится одобрить увеличение мощности а без их одобрения мособлэнергосбыт не хочет делать ничего. говорят нужно ТУ от УК.

Не подмажешь, не поедешь. В этом вопросе увы так. (Опыт увеличения мощности имеется)

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 15:50

НУЖНЫ СОВЕТЫ А НЕ УПРЁКИ!

Совет. На вводе ставить С25. А выбивание С32 - официальная бумага имеется о увеличении мощности?

0
AlexiyMIR
AlexiyMIR
Новичок

Регистрация: 06.02.2026

Москва

Сообщений: 20

08.02.2026 в 16:02:21

BV, Кстати тоже тема... попробую поискать пути подмазаться. Да эта бумага есть

0
AlexiyMIR
AlexiyMIR
Новичок

Регистрация: 06.02.2026

Москва

Сообщений: 20

08.02.2026 в 16:08:54

MaSeVi, Что бы была возможность что то добавить.?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17877

08.02.2026 в 16:16:12

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 15:50

НУЖНЫ СОВЕТЫ А НЕ УПРЁКИ!

  1. Духовой шкаф электрический;
  2. Водонагреватель накопительный;
  3. Щит на 60 модулей, не менее;
  4. Распред. блоки убрать, вместо них шины-гребёнки;
  5. Освещение под УЗО+атоматы, либо тоже под АВДТ; Пока так...
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17877

08.02.2026 в 16:19:08

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 16:08

MaSeVi, Что бы была возможность что то добавить.?

  1. Да;
  2. Попробуйте мысленно "собрать" щит под завязку, и поймете...
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexiyMIR
AlexiyMIR
Новичок

Регистрация: 06.02.2026

Москва

Сообщений: 20

08.02.2026 в 16:25:20

MaSeVi

  1. , 2, Изучу это более подробно спасибо
  2. Придётся видимо
  3. Шины - гребёнки. для соединения УЗО тогда их поставить на одну шину все нужно?
  4. под АВДТ вместо УЗО? так можно? и Вопрос остаётся прежним. что с номиналами моих УЗО? Меняю всё на 63А? Свет под АВДТ вместо УЗО а остальные группы?
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17877

08.02.2026 в 16:45:50

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 16:25

Шины - гребёнки. для соединения УЗО тогда их поставить на одну шину все нужно?

Нет, чтобы не плодить кучу проводов использовать шины-гребёнки, и, если всё будет на АВДТ (дифавтоматы), то шины N (ноль) не нужны. А вот если используете УЗО, то тогда шины N нужны по числу тех самых УЗО...

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 16:25

так можно?

Можно

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 16:25

что с номиналами моих УЗО? Меняю всё на 63А?

Можете, хуже не будет, но зачем? 40А хватит, как говорится "за гланды" )))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132549

08.02.2026 в 16:50:12

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 16:02

Да эта бумага есть

А можно фото со стертыми данными? Эта бумага....ну на может быть... типа туалетной)

0
AlexiyMIR
AlexiyMIR
Новичок

Регистрация: 06.02.2026

Москва

Сообщений: 20

08.02.2026 в 17:13:08

BV,  Как поможет 6 страниц договора с актами о замене автомата и вводного провода спроектировать щит??? Есть желание помочь? - просмотрите схемы сделанные мной и дайте комментарии.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17877

08.02.2026 в 17:17:45

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 17:13

Как поможет 6 страниц договора с актами о замене автомата и вводного провода спроектировать щит???

А так: посмотреть законность установки АВ 32А и, соответственно, увеличение мощности. Если это просто отписка фуфлыжная, то щит надо проектировать, исходя из прежней мощности и АВ 25А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132549

08.02.2026 в 21:07:25

AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 17:13

актами о замене автомата и вводного провода

Это не увеличение мощности. Помогальщиков и без меня хватает, и в каждой теме одно и то же.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.