DolinEA написал 23.02.2026 в 11:56
Извините, сейчас плохо с пониманием сарказма. Правда нормально так?
Сарказм
23.02.2026 в 12:03:10
DolinEA написал 23.02.2026 в 11:56
Извините, сейчас плохо с пониманием сарказма. Правда нормально так?
Сарказм
23.02.2026 в 12:06:06
DolinEA написал 23.02.2026 в 11:50
Я видел вариант когда у однополосной гребенки выкапывают клемму через одну и соединяют 2р автоматы
Это для нулей от УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.02.2026 в 12:10:41
DolinEA написал 23.02.2026 в 11:16
совета спрашиваю
Выскажу своё субъективное мнение. На входе в щит сверху ввод и шина PE, снизу - шина PE (соединены между собой). Ввод в четырёхполюсный ВН, поле него фазы на три РН, N на шину или распред.блок. Четырёхполюсное УЗО и двухполюсный диф.автомат на линию варочной поверхности. Полагаю, что все остальные нагрузки будут однофазными, если не запланирован трёхфазный проточный водонагреватель.
Для однофазных нагрузок на одной рейке - одна фаза. Не стоит экономить, путать себя и других. Неэлектронное УЗО 40А/63А 30мА, справа от него несколько однополюсных ВА и шина/распред.блок для N. Однополюсная шина на фазу УЗО и ВА, на мой вкус удобнее снизу. Или УЗО и несколько двухполюсных ВА, шина двухполюсная, N распределять не требуется. Всё рядом, всё наглядно и понятно не только Вам, а любому кто снимет пластрон. И даже раньше, если будет подписано.
Очевидный минимум для щита - 4х18 или 8х12.
Следование моим советам вредит кошельку
23.02.2026 в 12:14:40
DolinEA написал 23.02.2026 в 11:50
Я видел вариант когда у однополосной гребенки выкапывают клемму через одну и соединяют 2р автоматы
Зачем, когда существуют двухполюсные и четырёхполюсные гребёнки? Те, где чередование вроде N-L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N-L3... Правда, вторые в розницу редки, потому что не нужны в квартирных щитах.
Следование моим советам вредит кошельку
23.02.2026 в 12:20:14
ВТБ! написал 23.02.2026 в 12:10
На входе в щит сверху ввод и шина PE, снизу - шина PE (соединены между собой). Ввод в четырёхполюсный ВН, поле него фазы на три РН, N на шину или распред.блок. Четырёхполюсное УЗО и двухполюсный диф.автомат на линию варочной поверхности. Полагаю, что все остальные нагрузки будут однофазными, если не запланирован трёхфазный проточный водонагреватель.
Здесь много лишнего.
Вполне хватит одного 3п автомата и трех РН. Шины заземления также не нужны в таком количестве, одной тут за глаза.
Размер щита при 12-15 отходящих линиях — 4х12.
23.02.2026 в 12:22:41
MaSeVi написал 23.02.2026 в 12:03
Ни одной...
Одна - после ВН. От неё линии на РН и УЗО.
Но с двухполюсниками всё же удобнее рейки и шины на 12 позиций. По 2-3 рейки на фазу, к примеру. Например, щит 2х60.
Следование моим советам вредит кошельку
23.02.2026 в 12:24:09
ВТБ! написал 23.02.2026 в 12:10
4х18 или 8х12.
Вы прикалываетесь? ))))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.02.2026 в 12:36:32
ВТБ! написал 23.02.2026 в 12:22
Одна - после ВН. От неё линии на РН и УЗО.
Имелось в виду после АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.02.2026 в 12:38:14
MaSeVi написал 23.02.2026 в 12:36
Имелось в виду после АВ...
Ни одна не нужна. Ни после ав, ни после вн, ни после рн, ни после-после
23.02.2026 в 12:38:21
DolinEA написал 23.02.2026 в 11:52
Варочная 7квт, хотелось бы развести на две, вроде как ей от этого лучше жить.
Из самых общих соображений желательно ограничивать номинал ВА групповых линий. Понятно, что в быту это всё "до лампочки": всё исправно и защитные аппараты срабатывают раз в десять лет. Линия на варку уже проложена? Каким кабелем? Если кабель уже есть, то при двухфазном подключении он будет вечно холодным и изоляция будет деградировать с минимальной скоростью.
И нагрузки всё-таки удобнее распределять по фазам. Всё равно обычно при двух одновременно включённых конфорках одна в левой половине,другая в правой. Понятно, что при вводном автомате 32А это снова малосущественно.
Из очевидных плюсов однофазного подключения - не нужно четырёхполюсное УЗО. Схема становится более регулярной и понятной.
Следование моим советам вредит кошельку