ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26773

26.02.2026 в 08:40:03

MADONNA написал 25.02.2026 в 22:52

Причина моих страданий в том что у нас в деревне не очень напряжение - то скачет (вниз), то мерцает. Одна фаза 180, две по 200.

Довести линию 10кВ до границы участка и поставить собственный трансформатор. Совокупная стоимость владения не понравится: ни первоначальные расходы, ни обслуживание.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12523

26.02.2026 в 09:25:31

ВТБ! написал 26.02.2026 в 08:40

Довести линию 10кВ до границы участка и поставить собственный трансформатор. Совокупная стоимость .....

Это в планах. Но источник никак не повлияет на внутреннюю архитектуру электроснабжения. В целом уже вырисовывается понимание что и как. Например компрессор ЛОСа будет работать постоянно, а насос откачки (800-1000Вт) уберу из бесперебойной схемы. Обнаружились интересные детали - 95% электропотребителей можно смело вешать на бесперебойную линию - они все равно выключены все время и ничего не потребляют, при этом будучи в уме и памяти - едвали придет в голову при питании от генератора - пойти включить теплый пол в гостевом санузле, или свет в библиотеке или кондиционер в кабинете. То есть по сути неожиданное открытие - в доме должна быть одна фаза и надо думать головой что включать когда питание от генератора. Лучше ничего не включать и сидеть тихо.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132756

26.02.2026 в 09:31:11

MADONNA написал 26.02.2026 в 09:25

То есть по сути неожиданное открытие - в доме должна быть одна фаза и надо думать головой что включать когда питание от генератора.

А сколько еще открытий впереди)))

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17923

26.02.2026 в 09:33:24

MADONNA написал 26.02.2026 в 09:25

в доме должна быть одна фаза и надо думать головой что включать когда питание от генератора.

Может тогда лучше применить реле приоритета?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132756

26.02.2026 в 09:50:03

MADONNA написал 26.02.2026 в 09:25

при питании от генератора - пойти включить теплый пол в гостевом санузле, или свет в библиотеке или кондиционер в кабинете.

Точнее - не забыть ВЫКЛЮЧИТЬ, если включены) Список проверки.

И перекидывать с фазы на фазу ничего не надо - просто подать одну фазу на три.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132756

26.02.2026 в 10:12:38

MADONNA написал 25.02.2026 в 22:52

Одна фаза 180, две по 200.

А попробовать напрячь сетевиков замерами токов на КТП?

И.... перераспределить нагрузку на линии.... Хотя бы с однофазным

Наверняка вешалось так же как в вашем щите - от балды.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12523

26.02.2026 в 10:42:35

MaSeVi написал 26.02.2026 в 09:33

Может тогда лучше применить реле приоритета?...

Не люблю контакты((( Но если рассматривать такое реле (твердотельное?) - то как его вписать в логическую схему?

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12523

26.02.2026 в 10:47:18

BV написал 26.02.2026 в 09:50

просто подать одну фазу на три.

Ну как бы при строительстве дома была одна фаза (выделена) а электрику прокладывали сразу с учетом что будет три. И одна фаза ввода просто делилась на три. То есть в любой момент можно вернуться к первоначальному плану. Но! Нопример кондиционеры (все) после пропадания электричества и при повторном включении - пытаются стартануть. Выключить их когда они обесточены - нельзя. То же самое с электронными панелями теплых полов. Поэтому включить генератор (инвертор) не так просто.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12523

26.02.2026 в 10:50:49

BV написал 26.02.2026 в 10:12

А попробовать напрячь сетевиков замерами токов на КТП? И.... перераспределить нагрузку на линии.... .....

Я ставила регистратор - нет четкой зависимости что бы одна фаза была перегружена. Понятно что все вокруг идиоты - но это не тот случай. В какой-то день может быть просевшей одна фаза - а через неделю она уже нормальная - а просевшая другая. Так это и у себя можно поставить переключатель выбора фаз. Но меня беспокоит не это.

0

Narrenfreiheit

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17923

26.02.2026 в 10:54:18

MADONNA написал 26.02.2026 в 10:42

Не люблю контакты(((

Никто не любит лишние соединения, но коли надо.

MADONNA написал 26.02.2026 в 10:42

твердотельное?

Хммм, это надо уточнять, конечно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26773

26.02.2026 в 10:57:08

MADONNA написал 26.02.2026 в 10:47

Нопример кондиционеры (все) после пропадания электричества и при повторном включении - пытаются стартануть.

Мешок копеечных китайских РН - и настроить разную задержку при восстановлении питания. Менять по мере отказа.

0

Следование моим советам вредит кошельку