BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133304

06.03.2026 в 15:26:08

forzzfestus написал 06.03.2026 в 15:23

strider1978, Проверил сейчас, на этой линии висит, освещение кухни, освещение лоджии и розетка с .....

По ПУЭ АВ соответствует проводу. По СП - розетки 2.5.

Сами решайте)

1
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9974

06.03.2026 в 16:05:43

forzzfestus написал 06.03.2026 в 15:23

Проверил сейчас, на этой линии висит, освещение кухни, освещение лоджии и розетка с лоджии

То есть формально по сечению всё правильно, розетка в данном случае для бра и пр. подсветки.

Номинал автомата высоковат для линии света.

Тянуть через всю квартиру ничего не надо, достаточно от ближайшей розетки-коробки сделать отвод 2,5мм2 до лоджии. Потом разберётесь что из задуманного куда включать.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133304

06.03.2026 в 16:16:25

strider1978 написал 06.03.2026 в 16:05

достаточно от ближайшей розетки-коробки сделать отвод 2,5мм2

Не от фартука... или духовки (хотя не нее отдельно врядли есть от застроя

1
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8634

06.03.2026 в 17:25:39

А конденсата на лоджии не может образоваться? УЗО не будет выбивать? Раньше на форуме не рекомендовали так делать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26871

06.03.2026 в 17:30:38

Вадим М написал 06.03.2026 в 17:25

А конденсата на лоджии не может образоваться?

Утеплённая с электроотоплением, другая климатическая зона...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26871

06.03.2026 в 17:33:46

BV написал 06.03.2026 в 15:26

По СП - розетки 2.5.

По нашим СП.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8634

06.03.2026 в 17:55:12

ВТБ! написал 06.03.2026 в 17:30

Утеплённая с электроотоплением,

Не уверен, что электротопление лоджии, переоборудованной в мастерскую-сарай, будет осуществляться бесперебойно весь осенне-зимний сезон.

другая климатическая зона...

В Бресте нет зимы? Или квартира находится во французском Бресте? Там достаточно влажно)

forzzfestus написал 06.03.2026 в 15:23

...сейчас, на этой линии висит, освещение кухни, освещение лоджии и розетка с лоджии

Вот всё это будет выбивать. Готовы?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21404

06.03.2026 в 18:38:47

Вадим М написал 06.03.2026 в 17:55

Или квартира находится во французском Бресте?

Там бы как здесь не обсуждали, а выполняли местные нормы. И зачем лягушатникам китайско - белорусский "Атрион"?)

-1
MADONNA

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21732

06.03.2026 в 20:03:26

dokar написал 06.03.2026 в 18:38

зачем лягушатникам китайско - белорусский "Атрион"?

А зачем наши соотечественникам всякие легранды и шнайдыри? Ровно по тем же самым причинам: всё импортное кажется более лучшим.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 6612

06.03.2026 в 23:34:01

Radio написал 06.03.2026 в 20:03

А зачем наши соотечественникам всякие легранды и шнайдыри? Ровно по тем же самым причинам: всё импортное кажется более лучшим.

Ключевое слово - кажется. Ну и... реклама - двигатель торговли.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133304

06.03.2026 в 23:41:33

Вадим М написал 06.03.2026 в 17:55

Вот всё это будет выбивать. Готовы?

С чего фантазии?! Буквально 2 часа назад меггерил 2шку.... Вся 5 ГигаОм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу