MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

13.03.2026 в 23:31:25

Evg127 написал 13.03.2026 в 23:03

УЗО же должно быть для всех устройств, к которым подключается заземление.

УЗО никоим образом не соотносится к заземлению, оно лишь дополняет его...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

14.03.2026 в 11:54:54

MaSeVi написал 13.03.2026 в 23:31

УЗО никоим образом не соотносится к заземлению, оно лишь дополняет его...

Ну есть же требование об обязательной установке УЗО в системе ТТ?

0
Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

14.03.2026 в 13:14:16

ПУЭ, Глава 1.7, пункт 1.7.59: В системах заземления ТТ защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться с помощью устройств защитного отключения (УЗО), так как автоматические выключатели и предохранители не способны гарантировать отключение при замыкании на землю из-за высокого сопротивления заземляющего устройства. Это требование распространяется на все электроустановки напряжением до 1 кВ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.