Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

16.03.2026 в 11:14:15

Evg127 написал 14.03.2026 в 12:13

Речь о сквозном подключении нуля инвертора.Как понять, можно ли это делать, если это прямо не указано в инструкции инвертора?

Зависит от конкретных условий, приоритетов безперебойности электроснабжэния, электро-пожаро БЕЗопасности.

Например некоторые производители сквозной безродный "ноль" в своих ИБП позицыонируют как плюс для работы электроприборов с корявой автоматикой вводя в ОПАСНОЕ заблуждение а другие наклеивают на ИБП ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ что НЕ делать чтоб избежать имеющуюся вероятность ПОРАЖЭНИЯ электрическим током при косвенном прикосновении.

У некоторых производителей ИБП, комбинированных преобразователей (например Deye), видел ещё более ОПАСНОЕ решэние.

.

Evg127 написал 14.03.2026 в 12:13

Или нужно руководствоваться аналогично нормам прямого действия если не указано объединение нулей - делать раздельно?

НУЖНО руководствоваться ЗДРАВЫМ мышлением!

В нормах бывают ляпы в том числе ОПАСНЫЕ!

журнал Новости электротехники Владимир Харечко член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта России Практика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту.

Про это говорил и преподаватель на занятиях на получение группы допуска по электробезопасности. .

Evg127 написал 14.03.2026 в 18:12

Схему я уже давно сделал. Вернее - две:

НЕТ защитного отключения на случай ПРОБОЯ на проводящие ток корпуса электроприборов, проводящие ток сторонние части!!!

Завышэн, в части линий СУЩЕСТВЕННО, номинал аппаратов защиты от сверхтоков!

И тд.!

-1
Radio

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21444

16.03.2026 в 11:31:51

Ого, проснулся, вылез из берлоги и не забыв с собою Юрку прихватить , и ЭКАЯ сущестЭствЭнно повсюду, очередную тему - Посетить. )))

1
Посититель

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18026

16.03.2026 в 12:59:25

dokar написал 16.03.2026 в 11:31

Ого, проснулся, вылез из берлоги и не забыв с собою Юрку прихватить , и ЭКАЯ сущестЭствЭнно повсюду, .....

Местный дурачок)))...

2
Посититель

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу