kamenssky
kamenssky
Новичок

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 92

28.03.2026 в 14:58:46

Всем привет! Уважаемые специалисты, помогите пож-ста решить проблему: Котел Wolf FGB-28, мне нужно изменить так называемый перегрев - это на сколько выше установленной для накопительного бака температуры нагревается котел в режиме ГВС.Это регулируемый параметр - но почему-то в Wolf Smartset нет возможности его отрегулировать.Кстати, не регулируется (не включается) и режим "антилегионелла". Он мне сейчас не нужен, о должен же включаться.Прочел в инструкции, что регулировка перегрева котла неввозможна во время подогрева горячей воды, но она и в режиме отопления почему-то недоступна.Все это я делаю удаленно в "режиме специалиста"

Если что - я это делаю, чтобы котел быстрее нагревался.

Хелп, плиз!

0
lavapromsk
lavapromsk
Местный

Регистрация: 12.09.2026

Moscow

Сообщений: 122

19.09.2026 в 06:37:42

Превышение над уставкой бака и антилегионелла в удалённом режиме специалиста часто остаются серыми: это не то же самое, что сервисный вход с панели котла, и оба пункта блокируются, пока есть запрос ГВС. Если серо и в режиме отопления, запрос скорее всего не снят: сухой контакт термостата бака всё ещё замкнут. Антилегионелла не появится без датчика температуры накопителя. Ускорить прогрев бака большим перегревом не выйдет: ограничивает змеевик, а не потолок температуры котла. Смотрите параметр в местном сервисном меню при снятом запросе ГВС.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу