15.05.2007 в 16:45:32
На всякий случай. Ваш дом вряд ли строился расчетом на 10 см стяжки.
15.05.2007 в 16:51:33
Так получается, мы правильно сделали, что запланировали ступеньку, и уменьшаем высоту стяжки во всей остальной квартире? Такая высота (10 см) будет только на кухне и части коридора.
15.05.2007 в 19:07:22
ritochka25 написал : Все-таки мы решились на стандартную бетонную стяжку
ritochka25 написал : Стяжку уже сделали в коридоре - очень ровная
Рано радоваться. Стяжка живет некоторое время своей жизнью. Какой консистенции был раствор при укладке (жидкий или как мокрый песок)? В первом случае ждите усадки и трещин. Уложенную смесь трамбовали (виброрейкой например)? Если не трамбовали и раствор был жидким, то ждите трещин, усадки и "бухтения" стяжки. От стен стяжку отвязали пенополиэтиленовой полоской? Если нет, то при усадке стяжка зацепится за стену, у стены образуется более высокий уровень стяжки и она оторвется от основания вдоль стены.
Извините за излишнюю трагичность, но все это я уже наблюдал. Причем, самое неприятное, это все может проявиться месяца через 2-4, когда будет уложено финишное покрытие.
Очень надеюсь, что мои опасения не проявят себя и Ваша бригада все сделала по правилам, а пескобетон был крупный и качественный (не кладочная и не штукатурная смесь по крайней мере).
Удачи.
16.05.2007 в 12:13:03
сделал себе сухие полы, в кухне положили исп.кафель на клей с добавкой пластификатора, (в коридоре пока не клали), в жилой комнате паркетная доска. оч.нравится
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу