Господа, оцените плиз насколько разумна данная схема в маленькой 3-ке. Вводной автомат - двухполюсный, остальные - однополюсные.
Основные требования - бюджетность, нужно все уместить в 16 местный щиток и защита от поражения эл.током. Вопрос, который беспокоит меня больше всего - это номиналы УЗО. По идее на групповую линию УЗО должно ставиться с номиналом больше чем сумма токов всех автоматов, входящих в нее. Но у меня получается больше 63A, дополнительно ставить УЗО не получается (бюджет и ограничения по числу автоматов в смонтированном щитке). Попытка как-то сократить суммарные токи привели к идее исключить варочную панель из под узо. Понимаю что плохо, но вроде как панель новая и пластмассовая :)
Насколько узо 30ma 63A (максимальное которое есть) будет выполнять свою функцию? И в каких случаях ему может настать конец?