Господа, оцените плиз насколько разумна данная схема в маленькой 3-ке. Вводной автомат - двухполюсный, остальные - однополюсные.

Основные требования - бюджетность, нужно все уместить в 16 местный щиток и защита от поражения эл.током. Вопрос, который беспокоит меня больше всего - это номиналы УЗО. По идее на групповую линию УЗО должно ставиться с номиналом больше чем сумма токов всех автоматов, входящих в нее. Но у меня получается больше 63A, дополнительно ставить УЗО не получается (бюджет и ограничения по числу автоматов в смонтированном щитке). Попытка как-то сократить суммарные токи привели к идее исключить варочную панель из под узо. Понимаю что плохо, но вроде как панель новая и пластмассовая :)

Насколько узо 30ma 63A (максимальное которое есть) будет выполнять свою функцию? И в каких случаях ему может настать конец?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.05.2007 в 18:16:20

treff написал : Насколько узо 30ma 63A (максимальное которое есть) будет выполнять свою функцию? И в каких случаях ему может настать конец?

Не знаю кто вас учил складывать все номиналы автоматов, чтобы узнать ток в цепи, но это крайне неверный подход - ток ограничивает, в зависимости от выделенной вам мощности, автомат, стоящий перед или после счетчика и 99%, что его номинал меньше 63А.

0
Сэм89
Сэм89
Местный

Регистрация: 05.05.2007

Кишинёв

Сообщений: 132

10.05.2007 в 18:17:53

Но у меня получается больше 63A

эта чта там, фабрика по пошиву китайски красовка с термоклейкой?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

10.05.2007 в 18:22:30

treff написал : По идее на групповую линию УЗО должно ставиться с номиналом больше чем сумма токов всех автоматов, входящих в нее.

Вы забыли про входной автомат 40А - он надёжно защитит УЗО 63А/30мА от перегрузки. :D

Я бы всё-таки отделил освещение сан.узла от розеток: 10А на СМ, 10А на бойлер, 6А на освещение, УЗО 25А/10мА. Как вариант, второй щиток возле сан.узла.

Формально линия на плиту должна быть 3*6.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

10.05.2007 в 18:23:56

avmal написал : Не знаю кто вас учил складывать все номиналы автоматов, чтобы узнать ток в цепи, но это крайне неверный подход - ток ограничивает, в зависимости от выделенной вам мощности, автомат, стоящий перед или после счетчика и 99%, что его номинал меньше 63А.

Здесь на форуме и вычитал. Про УЗО на группу: складываются номиналы всех автоматов в группе и округляется до ближайшего значения. Если надо - могу поискать где это было.....

На входе до счетчика (в щитке на лестничной площадке) стоит автомат 40A.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

10.05.2007 в 18:28:04

ВТБ! написал : Я бы всё-таки отделил освещение сан.узла от розеток: 10А на СМ, 10А на бойлер, 6А на освещение, УЗО 25А/10мА. Как вариант, второй щиток возле сан.узла.

Это конечно идеально, но осталось всего одно место, самое простое отделить только свет, поставить 6A. Бойлер накопительный 15 литровый, включаться будет раз в год на неделю...

Вся электрика Legran - в каталоге не нашел УЗО 25A/10mA. Есть только 16A/10ma

0
Сэм89
Сэм89
Местный

Регистрация: 05.05.2007

Кишинёв

Сообщений: 132

10.05.2007 в 18:39:22

в натуре не догоняю в понятие > бюджетного щитка.

в маленькой 3-ке.

если бюджетный, то один вводной и три ниже включая узо. все желательно двухполюсники

или варочная панель не на газе

у рабовладелца на маленкий домик в шесть уровней вводной на 63, правда 3ф

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.05.2007 в 18:45:46

treff написал : Если надо - могу поискать где это было.....

Это бы было неплонхо, но еще интереснее почитать ответы на данный метод.

treff написал : На входе до счетчика (в щитке на лестничной площадке) стоит автомат 40A.

И чего вы тогда складываете, если ток ограничен 40А?

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

10.05.2007 в 18:48:45

avmal написал : И чего вы тогда складываете, если ток ограничен 40А?

Ну так следующий по номиналу и как раз получается 63A.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.05.2007 в 18:52:02

treff написал : Ну так следующий по номиналу и как раз получается 63A.

Какой следующий, если больше 40А уже ограничено и при большем токе просто-напросто сработает автомат перед счетчиком.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

10.05.2007 в 19:02:23

avmal написал : Сообщение от treff Если надо - могу поискать где это было.....

Это бы было неплонхо, но еще интереснее почитать ответы на данный метод.

Вот например здесь. Это скачивалось с этого же сайта. На последней странице третья колонка - второй абзац сверху (скопировать не получилось)

0