ВТБ! написал : Есть официальные рекомендации?

Есть - мои. Если верить автору и токи нагрузок равны номиналам автоматам, то в квартиру нало заводить хорошее сечение для нормального пропускания 150А ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

11.05.2007 в 15:59:25

avmal написал : Если верить автору и токи нагрузок равны номиналам автоматам

У автора ещё есть слово "максимальные". А про одновременность он сразу не подумал, наверное.

Есть - мои.

То есть на СМ автомат 10А мало, а 13А - в самый раз?

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2007 в 16:10:35

ВТБ! написал : У автора ещё есть слово "максимальные".

Не хватайся за соломинку - у автора это слово случайно проскочило.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.05.2007 в 22:46:04

avmal написал : Если вы точно уверены, что УЗО не левые и электромеханические при этом, то можете подключать с любой стороны. Правда, у нас в деревне принято ввод делать сверху.

Спасибо. Я так и думал, но хотел уточнить у специалистов.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

13.05.2007 в 22:21:11

avmal написал : Есть - мои. Если верить автору и токи нагрузок равны номиналам автоматам, то в квартиру нало заводить хорошее сечение для нормального пропускания 150А ...

Я не исключаю что иногда по какой-то из групповой линии будет максимальный ток, но конечно сразу по всем линии скорее не будет никогда. Поэтому 150А конечно хорошо, но столько приборов у меня нет :). Вообщем спасибо за критику - все понял, расчитано почти верно :)

0