Приходил частный мастер. Снял грязевик и промывной фильтр, там все хорошо. Сказал, что дело в самом стояке. Подключили шланг от пылесоса к отводу от полотенцесушителя, вторым концом в ванну, посмотрел на поток воды и сказал, что это не напор, даже для 25 этажа.
Подключили шланг ко второму отводу полотенуесушителя, тоже самое. Идея была в том, что при пайке могли заузить стояк и хотели проверить какой напор из кранов для полотенцесушителя.
На кухонном стояке поставил заглушку и открыли стояк ГВС кухонный. На манометре ровно 1 Бар, даже побольше, чем в ванной. В ванной сейчас показывает меньше 1 Бар. Если бы в кухонном стояке было нормальное давление, то можно было ГВС перекрыть в ванной и запитаться от кухни, так как специально кинули в стяжке горячую воду от ванной для работы бойлера на кухню.
Мастер посоветовал обращаться не к сантехникам из УК дежурным, а именно к главному инженеру. И еще посоветовал пройтись по соседям по стояку и уточнить как у них обстоят дела с напором…