Wayne-Stark написал 10.04.2026 в 13:36

Он сказал, что в подвале на насосах 10 атмосфер давление стоит, больше не будут ставить.На что я спросил не маловато ли для двадцатипятиэтажного дома 10 атмосфер, на что мне ответил, что положено даже меньше, 9,2 или 9,3 что ли…

Сходите с ним в подвал. И еще.... манометр в подвале может врать.

0
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Новичок

Регистрация: 23.01.2025

Moscow

Сообщений: 15

11.04.2026 в 01:34:30

BV, 1 деление или между 1 и 2 делением стрелка. Получается, что да, 1-1,5 Бар

BV написал 11.04.2026 в 01:26

Воздух спустили?

Вот этого не знаю. Меня там не было

0
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Новичок

Регистрация: 23.01.2025

Moscow

Сообщений: 15

11.04.2026 в 01:41:37

BV написал 11.04.2026 в 01:31

Сходите с ним в подвал. И еще.... манометр в подвале может врать.

Вряд ли они меня туда пустят… Вот 10 стоит, поверьте нам на слово))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134783

11.04.2026 в 02:01:20

Простой факт - если оба насоса 10, то у вас оба давления в статике должны быть одинаковы.

Теперь ваши выводы - верить на слово?) ..... или верить физике, Паскалю?

1
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Новичок

Регистрация: 23.01.2025

Moscow

Сообщений: 15

11.04.2026 в 22:42:36

Приходил частный мастер. Снял грязевик и промывной фильтр, там все хорошо. Сказал, что дело в самом стояке. Подключили шланг от пылесоса к отводу от полотенцесушителя, вторым концом в ванну, посмотрел на поток воды и сказал, что это не напор, даже для 25 этажа. Подключили шланг ко второму отводу полотенуесушителя, тоже самое. Идея была в том, что при пайке могли заузить стояк и хотели проверить какой напор из кранов для полотенцесушителя. На кухонном стояке поставил заглушку и открыли стояк ГВС кухонный. На манометре ровно 1 Бар, даже побольше, чем в ванной. В ванной сейчас показывает меньше 1 Бар. Если бы в кухонном стояке было нормальное давление, то можно было ГВС перекрыть в ванной и запитаться от кухни, так как специально кинули в стяжке горячую воду от ванной для работы бойлера на кухню. Мастер посоветовал обращаться не к сантехникам из УК дежурным, а именно к главному инженеру. И еще посоветовал пройтись по соседям по стояку и уточнить как у них обстоят дела с напором…

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134783

11.04.2026 в 23:51:13

Насос один на оба стояка наверняка и на соседей.

Wayne-Stark написал 11.04.2026 в 22:42

именно к главному инженеру

Да.

1