AndyMirror написал 14.04.2026 в 09:56
Виновато опять же не узо, а кривые работники.
Ну естественно. Иногда и работники нормальные, но люди живые и у кого угодно могут быть единичные ошибки.
Один раз у клиента было подозрение на линию варки. Он купил дешманский мегаомметр и проверял сам. Мегаомметр был кривой, его преобразователь давал дикие пульсации и прибор измерял не сколько утечки, а больше емкость кабеля)
В итоге при проверке подозрительная линия оказалась в полном порядке, а стрельнула совершенно другая при замерах всей проводки сразу.
Мегаомметр на 2650 вольт - пробой и запищал ( менее 1МОм). Вскрыли розетку, где был щелчок - оказалось что внутри все черное после хорошего КЗ, металл превратился в пар и покрыл и розетку и стакан, но КЗ металлическое КЗ исчезло - а розетка снаружи выглядела в полном порядке. Почерневшую розетку сменил, на проводник проткнутый лапкой одел термоусадку. Замерил опять - все нормально.
А без меггера пойди найди потом почему иногда УЗО срабатывает, когда "звезды не так встанут" ;)
К слову порезы изоляции проводников измерения на 1000вольт в 95% случаев не показывают если все сухо, а вот на 2650 отлично видно.
Даже конец откушенного кабеля с неразведенными жилами - пробой по воздуху.