BV написал 13.04.2026 в 16:07

Только вот проблемы вылезают не сразу после "ремонт закончен".... А когда добавят еще утечек фильтрами и тд.... дождь будет долго идти, или кто то в ванне попарится не час, а два...

Виновато опять же не узо, а кривые работники. Пойду искать начало этого безконечного спора.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18249

14.04.2026 в 10:02:02

Вам не нравится 10 мА, типа чувствительное. Я им часто пользуюсь и все прекрасно работает. А вы ищите какие-то отговорки, ньюансы. Безопасность важнее, не надо лениться работать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18573

14.04.2026 в 10:15:32

AndyMirror написал 14.04.2026 в 10:02

Я им часто пользуюсь и все прекрасно работает.

Но больше для самоуспокоения, чем для реальной жизни, потому что особенной пользы не несёт от слова "совсем"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139800

14.04.2026 в 10:25:00

AndyMirror написал 14.04.2026 в 09:56

Виновато опять же не узо, а кривые работники.

Ну естественно. Иногда и работники нормальные, но люди живые и у кого угодно могут быть единичные ошибки.

Один раз у клиента было подозрение на линию варки. Он купил дешманский мегаомметр и проверял сам. Мегаомметр был кривой, его преобразователь давал дикие пульсации и прибор измерял не сколько утечки, а больше емкость кабеля)

В итоге при проверке подозрительная линия оказалась в полном порядке, а стрельнула совершенно другая при замерах всей проводки сразу.

Мегаомметр на 2650 вольт - пробой и запищал ( менее 1МОм). Вскрыли розетку, где был щелчок - оказалось что внутри все черное после хорошего КЗ, металл превратился в пар и покрыл и розетку и стакан, но КЗ металлическое КЗ исчезло - а розетка снаружи выглядела в полном порядке. Почерневшую розетку сменил, на проводник проткнутый лапкой одел термоусадку. Замерил опять - все нормально.

А без меггера пойди найди потом почему иногда УЗО срабатывает, когда "звезды не так встанут" ;)

К слову порезы изоляции проводников измерения на 1000вольт в 95% случаев не показывают если все сухо, а вот на 2650 отлично видно. Даже конец откушенного кабеля с неразведенными жилами - пробой по воздуху.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22190

14.04.2026 в 10:28:57

BV написал 14.04.2026 в 10:25

без меггера пойди найди

BV написал 14.04.2026 в 10:25

Мегаомметр на 2650 вольт

Проблема в том что замер по стандару ведётся на 1000 вольт. Методику надо менять.

1

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139800

14.04.2026 в 10:31:26

AndyMirror написал 14.04.2026 в 10:02

Вам не нравится 10 мА, типа чувствительное. Я им часто пользуюсь и все прекрасно работает. А вы ищите какие-то отговорки, ньюансы. Безопасность важнее, не надо лениться работать.

Если детально разбираться - то большинство утечек в разы более 30ма. И в момент появления утечки этот ток одинаков что с УЗО 10ма, что с 30ма.

Основное то, что УЗО ограничивает время действия этого тока.

Поэтому и приобрел приборчик (по сути индикатор), который измеряет время отключения УЗО при токе около 30ма. Это не проверка по ГОСТ, но 99% вопросов закрывает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139800

14.04.2026 в 10:41:13

dokar написал 14.04.2026 в 10:28

Проблема в том что замер по стандару ведётся на 1000 вольт. Методику надо менять.

Ну да, она больше подходит для изоляции заземленных двигателей... Для новых кабелей - если на 1000 вольт 1МОм говорит о том, что кабель полное гавно. Для кабеля теплого пола - то же самое.

Даже древняя довоенноя проводка лапшой, которой 50-70 лет показывает около 500-1000МОм, но правда четко видно, что изоляция не "торт" - сопротивление при измерении практически не растет, коэффициенты абсорбции, поляризации около 1, или немного больше.

Ну а мифы о том, что в 25 летней проводка изоляция уже плохая - только мифы)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28505

14.04.2026 в 11:31:30

BV написал 14.04.2026 в 10:25

К слову порезы изоляции проводников измерения на 1000вольт в 95% случаев не показывают если все сухо, а вот на 2650 отлично видно.

А на 2000В?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22190

14.04.2026 в 11:36:02

ВТБ! написал 14.04.2026 в 11:31

А на 2000В?

Укажите приборы которые работают на этом напряжении.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139800

14.04.2026 в 11:40:18

ВТБ! написал 14.04.2026 в 11:31

А на 2000В?

Нет у меня такого и нафиг не нужно. А 2650 - это переключатель 2500. Есть еще 500, но лучше бы было 250.

И если бы еще было 5000в - тоже хорошо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28505

14.04.2026 в 11:46:11

dokar написал 14.04.2026 в 11:36

Укажите приборы которые работают на этом напряжении.

У меня китаец на 2000В ещё корректно работает, а на 2500В ёмкость проводов мерять начинает. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку