Имеем: однушка, (Москва, ЦАО, 6этажей - для любителей нюансов), постройка 2005, ремонт 2006 года.В этажном щитке
EIK автомат 447 С63
ANDELI DZ47LE С50

ВОПРОС: Номинал Дифа верно выбрали электрики ДЭЗА? Или лучше увеличить? ВОПРОС 2: какой автомат (рубильник) максимальный номинал автоматов я могу использовать уже в щитке квартиры? 63А или 50А? (без привязки к сечению кабеля (тут нет вопроса к сечению кабеля) Далее Имеем щиток внутри квартиры - 12 модулей.Увеличивать щиток, менять провода нет возможности
Какие есть проблемы:
Если взяться за внутренний металл ПМ и металлическую рамку варки - бьет током
Если схватиться за металлическую раковину на кухне - может ударить током
Как проверить работоспособность провода заземления в этажном щитке?
Как модернизировать щиток?
УЗО - автомат -Варка
- Автомат - духовка
УЗО - автомат- Стиралка
-автомат - ПМ
УЗО - автоматЫ - все остальные розетки (свет?)