oversun написал 05.08.2026 в 23:11
при нижней подаче?
Подача точно нижняя?
Уходящая за стену труба вызывает предположения о последнем этаже и П-образных стояках. Которое плечо какое, могли и перепутать, для чугунины с трёх-ходовыми это без разницы.
06.08.2026 в 10:40:52
oversun написал 05.08.2026 в 23:11
при нижней подаче?
Подача точно нижняя?
Уходящая за стену труба вызывает предположения о последнем этаже и П-образных стояках. Которое плечо какое, могли и перепутать, для чугунины с трёх-ходовыми это без разницы.
Следование моим советам вредит кошельку
06.08.2026 в 10:54:41
Подача со слов ремонтников нижняя. Этаж последний. Серия II-18. Нет, не П-образный. П-образный в других помещениях квартиры.
06.08.2026 в 11:11:07
oversun написал 06.08.2026 в 10:54
Нет, не П-образный.
А куда тогда уходит труба? За стенку, а там на чердак?
"- Не верю!"
Следование моим советам вредит кошельку
06.08.2026 в 11:13:12
oversun написал 06.08.2026 в 10:54
со слов ремонтников
Спокойнее переделать на низ-низ, тогда не придётся страдать, если кто-нибудь ошибся.
Следование моим советам вредит кошельку
06.08.2026 в 11:31:34
oversun, а почему трехходовый как было не можете установить?
06.08.2026 в 11:33:40
oversun написал 06.08.2026 в 10:54
Подача со слов ремонтников нижняя. Этаж последний. Серия II-18. Нет, не П-образный. П-образный в .....
Если никто не знает какая подача, остается только делать схему Инча.
06.08.2026 в 11:42:05
ВТБ! написал 06.08.2026 в 11:11
А куда тогда уходит труба? За стенку, а там на чердак? "- Не верю!"
В соседнюю комнату, там во внешнюю стенку и вниз.
06.08.2026 в 12:28:05
oversun написал 06.08.2026 в 11:42
В соседнюю комнату, там во внешнюю стенку и вниз.
Это и есть П-образный стояк - из подвала в подвал, не заходя на чердак.
Следование моим советам вредит кошельку
06.08.2026 в 12:28:18
ВТБ! написал 06.08.2026 в 11:13
Спокойнее переделать на низ-низ, тогда не придётся страдать, если кто-нибудь ошибся.
Ну да, снизу-вниз без термоклапана и без термоголовки и без заужения байпаса и потерей мощности радиатора, или по схеме Инча с термоклапаном и термоголовкой.
ВТБ! написал 06.08.2026 в 10:40
Уходящая за стену труба вызывает предположения о последнем этаже и П-образных стояках.
________
Да, наверняка это П образный стояк. Крайне маловероятно, что по другой комнате провели другое плечо Г-образного стояка. Тем более такое плечо должно быть транзитным, но тогда и подача должна быть верхняя (но нижняя установка трехходового говорит о нижней подаче).
Поэтому или ставить трехходовый и с чугуном МС140 или стальными трубчатыми радиаторами не меньше трех колонок,
или сразу уж схему Инча с любым типом радиатора.
Конечно, даже схема прежняя от застройщика с трехходовым и чугуном МС140 вызывает большое удивление неграмотностью проектировщиков.
06.08.2026 в 12:32:49
И даже не удивлюсь, если по соседней комнате было застройщиками проведено нисходящее и только транзитное плечо Г образного стояка. Довольно много раз встречались дома, в которых застройщик перепутал местами подачу в ЦТП дома, и дом был спроектирован на верхнюю подачу, а по факту с рождения дома жильцы мучаются с нижней подачей.
Либо заказчик не видел другие квартиры с подключением радиаторов к другому плечу. И ему только кажется, что это не П образный стояк.
06.08.2026 в 13:24:33
Freeland написал 06.08.2026 в 12:28
вызывает большое удивление неграмотностью проектировщиков.
Freeland написал 06.08.2026 в 12:32
застройщик перепутал местами подачу в ЦТП дома,
И только наш доморощнный сантехник-самоучка (который за всю жизнь так и не научился сваривать!) - но он точно более компетентен проектировщиков и застройщиков. У него есть Программа с ответами на все вопросы.