Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

12.07.2026 в 11:20:26

BV написал 11.07.2026 в 14:40 У нас... Спуск двух ведер воды - срабатывание сигнализации о утечке.

Как то сантехник "дал маху" и 200 кубов теплоносителя покинули систему. Вот только чой то ничего не сработало.

Обратитесь в УК к гл. инж.

Они скажут куда идти.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5601

12.07.2026 в 12:42:22

Aтос, насколько я помню вы трудитесь в эксплуатации, объясните логику, зачем слесаря УК сливают теплоноситель из системы после окончания сезона или всю систему после проверки герметичности швов после сварочных работ на стояках?

И если после окончания работ по замене радиаторов при отсутствии давления в магистрали слесаря УК заливают шлангом в отопление воду из ХВС, насколько это пагубно влияет на систему? Если конечно есть такая информация из практики.

И я своим заказчикам рекомендую летом периодически крутить не только шаровые но и Маевского, чтобы и он не закис, ну и для того чтобы проверять, заполнена ли система, потому как у самого в своей квартире монолит прогнил за год, а так же возник свищ на свежей трубе.

Стоит ли звонить в УК если система на долго пустая?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

12.07.2026 в 12:48:04

Aтос написал 12.07.2026 в 11:20

Как то сантехник "дал маху" и 200 кубов теплоносителя покинули систему. Вот только чой то ничего не сработало

Я написал, как у нас. А какой бардак у вас - вы и сами знаете.

Aтос написал 12.07.2026 в 11:20

Обратитесь в УК к гл. инж.

Они скажут куда идти.

0

Значит дебилы работают

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 830

12.07.2026 в 21:30:46

Я думаю, что живя в МКД необходимо не только спасти СВОИ радиаторы, перекрыв на них краны, но и у соседей, и всю систему вцелом, особенно лежаки на чердаке и в подвалах. Это обеспечит живучесть системы и для себя любимого в морозы. Поэтому как раз сейчас занимаюсь этим в старом доме. Имеется успешный опыт подобной борьбы в относительно новом доме. Выбрал сейчас такую тактику:

  1. Сначала надоедал мастерице участка, чтобы заполнили систему. Да ещё и правильно, вытеснив весь воздух. Подождал, когда она послала меня, чтобы не надоедал, так как у неё много аварийных работ по СО в других домах.
  2. Нашёл дефектные радиаторы в подъезде и буквально вчера отправил через ГИС ЖКХ заявку на замену.
  3. Жду когда барышня закроет заявку с пометкой "решено" и позвонит мне, обещая заменить в сентябре. Возможны варианты.
  4. Я отказываюсь закрывать и пишу в той заявке или следующей примерно такой текст. "Учитывая характер коррозионного разрушения отопительных приборов (ОП), можно сделать вывод, что УК в течение длительного времени не выполняла требования ГОСТ 31311 «Приборы отопительные» п. 10.2 "ОП должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления (СО) допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 сут. в течение года". (То же самое указано в ГОСТ 8690-94 "Радиаторы отопительные ЧУГУННЫЕ" в п. 9.3. и в во всех инструкциях заводов-изготовителей на ОП для гарантийных условий). На снимках видно, что коррозия протекала как раз на границе остатков воды и воздуха в радиаторах, т.е. в зоне с самыми неблагоприятными условиями для металла, а именно наличие кислорода и высокой влажности. Поэтому, для того, чтобы не создавать себе же лишнюю " аварийную" работу в будущем, необходимо как можно быстрее удалить из системы воздух, хотя бы и не подготовленной водой из системы ХВС. В дальнейшем строго выполнять требования ГОСТ и стараться не сливать сетевой теплоноситель со всей системы дома, отсекая для ремонта только конкретный стояк или участок. Тогда и у Вас будет меньше подобных "аварийных" работ". Хоть и накосячил, но один раз подействовало в другом доме.

1000043066 1000043074

1

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14161

12.07.2026 в 22:01:00

марс написал 12.07.2026 в 21:30

Но не более 15 суток в течении года…....

Это все же документ на батареи. И то - все как всегда неоднозначно. Если батарея без воды получает фатальные повреждения в темении 2х недель - то как узнать перед установкой - а ксколько веремени батарея лежала на складе (без воды) И почему именно 15 суток в течении кода - это абсолютно антинаучная ересь и чушь! А через год можно опять 15 суток - типа предыдущий ущерб самовосстановился? И так до бесконечности? А если 45 суток система простоит без воды - ну и так далее, писали клоуны явно.

BV написал 12.07.2026 в 12:48

Значит дебилы работают

Везде

0

Narrenfreiheit

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9254

12.07.2026 в 22:26:48

Как-то странно. Помню, в детстве в начале каждого отопительного сезона отец или кто-то из других соседей обязательно спускали стояки в подвале, иначе батареи не грели. То есть, вне сезона отопительная система была пустой. При этом стояки особо не текут и по сей день, капитального ремонта не было...

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 717

12.07.2026 в 22:39:36

Вадим М написал 12.07.2026 в 22:26

обязательно спускали стояки в подвале, иначе батареи не грели.

Стояки не спускают, кроме как для проведения аварийных работ. Воздух со стояков спускают, но не в подвале, а на верхних этажах.

Вадим М написал 12.07.2026 в 22:26

То есть, вне сезона стояки были пустыми.

Скорее вы только так предположили, но не знаете так ли это.

Вадим М написал 12.07.2026 в 22:26

При этом стояки особо не текут и по сей день, капитального ремонта не было...

Более вероятно, что соседи ходили в подвал в конце и в начале отопительного сезона. Чтобы перекрыть стояки весной и открыть осенью, чтобы не дать возможности коммунальщикам оставлять систему пустой на все лето.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9254

12.07.2026 в 22:48:17

Freeland, нет, уж это я хорошо помню. Наблюдал каждую осень в подвале (на чердаке спускников не было), как из крана выходило большое количество воздуха и только затем начинала журчать красная вода.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

13.07.2026 в 05:03:51

Олегович написал 12.07.2026 в 12:42 зачем слесаря УК сливают теплоноситель из системы после окончания сезона

Сливать воду в доме сантехник заинтересован меньше всех,. и при любой возможности он "грудью ляжет" только бы этого не делать. Если есть возможность не сливать, то сливать никто не станет. Им же самим потом с воздушными пробками разбиратся. Другое дело, что если уже слили,, то заполнять систему они уже не спешат.

Иное дело ремонт на трассе. Его проводит РСО. Сантехники УК не станут перекрывать подачу в каждом доме района, где происходит ремонт. теплосети.чтобы теплоноситель в них остался.

Стоит ли звонить в УК если система на долго пустая?

Руководители УК вообще могут незнать: есть ли теплоноситель в СО отдельного дома. И уж точно звонок в УК ничего не изменит.

1
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

13.07.2026 в 05:08:42

Freeland написал 12.07.2026 в 22:39 Стояки не спускают, кроме как для проведения аварийных работ.

Я лично жил в таком доме, где развоздушивали через обратку в подвале.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7362

13.07.2026 в 06:48:57

Aтос написал 13.07.2026 в 05:08

Я лично жил в таком доме, где развоздушивали через обратку в подвале.

Как можно развоздушить через обратку в подвале? Термины не попутали? Речь идёт о сливе ТН.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.