BV написал 06.08.2026 в 10:26
Вы же за простые щиты, а не как у Масеви, напихонные автоматикой - за что вы его регулярно поливали грязью.
Вздор!
Я не против и не за, в щитах исповедую принцип необходимости и достаточности.
И у МаСеВи мотивация набивать щитовые - жажда легкой наживы.
У меня - обеспечить электричеством.
И что касается грязи - как про ту свинью, которая везде найдет… в моих обращениях к масеви никогда не было грязи - только здоровая критика. Слово «говно» использует он, а не я - и я уже неоднократно высказывала свою версию почему. Так что не надо «ляля».
BV написал 06.08.2026 в 10:26
Заземление - основная мера по электро безопасности. УЗО дополнительная. Раньше жили без УЗО и не .....
Очередная ересь.
Заземление обязательно только для стационарных потребителей - а опасность представляют не только они.
Так что УЗО это не= заземлению. И уж тем более не дополнительная мера.
Достаточно примера фена или зарядки в ванной.
Вадим М написал 06.08.2026 в 10:46
Замкнет какой-нибудь постоялец/квартирант зимним вечером "0" на "землю" в удлинителе или бытовом приборе, который "всегда со мной", и этаж останется без света.
Это у тебя в Австрии так, у меня как раз немного совсем иначе.
Свет и розетки находятся на разных фазах, в разных группах и осталось только решить как исключить срабатывание от КЗ ВСЕЙ автоматики на линии.
Все остальное - покомнатно. И узо и тем более свет-розетки.