Dmitry47 написал 01.09.2026 в 23:15

Мне нравятся необратимые процессы, плюс человек останется, простоя его не буду видеть, толку от .....

Ну, Вам выбирать, разумеется...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6340

01.09.2026 в 23:56:56

BV написал 01.09.2026 в 23:27

Дуга и при 20-30 может сваривать и прожигать металл.

Только в принципе там такого быть не может. В целом никаких суперкриминальных источников нету, даже ввод имеет защиту на столбе. Хорошо пыхнуть могут литиевые аккумы бесперебойника. Тут или купить хороший на литии или на свинце, но я не люблю свинец за то, что зарядки его не щадят, ну и габариты. Есть прикольные ИБП у Ugreen для NAS, но денег стоят, все таки угрин марка не подвальная, но за качество можно заплатить.

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6340

02.09.2026 в 00:02:54

MaSeVi написал 01.09.2026 в 23:39

Ну, Вам выбирать, разумеется...

Мне сложно объяснить, наверное потому что я не профессионал, и по мне этот каток не проезжает. Будем посмотреть.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14867

02.09.2026 в 08:57:47

Dmitry47 написал 01.09.2026 в 23:56

Хорошо пыхнуть могут литиевые аккумы бесперебойника. Тут или купить хороший на литии или на свинце, но я не люблю свинец за то, что зарядки его не щадят,

Ты правильно заметил - и логичным развитием этого будет вынос пожароопасных акков подальше от оборудования. Просто отдельный корпус, в котором они могут безопасно сгореть и ничему не причинить вреда. Вроде начал с РоЕ48 - отличная идея была. Всю бесперебойку собери от одного батарейного блока - а его вынеси в безопасное место. Я себе так и планирую. Более того, у меня как то раз был случай - вообще была комната, на двери написано «аккумулятнорная» - и там кроме акков ничего. Ну еще заначка у электрика там хранилась. Но это давно было - тебя тогда еще не было. С тех пор технологии изменились. Но сам принцип - очень логичен. Акки - в основном для мобильности, тут жертвуется пожопасноть. Но когда акки стационарны - то смотреть надо в сторону надежных-долговечных (а не мини-1865) ну и размещение их - максимально безопасно, в т.ч. Для остального оборудования.

0

Narrenfreiheit

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18390

02.09.2026 в 09:32:36

Dmitry47 написал 02.09.2026 в 00:02

Мне сложно объяснить, наверное потому что я не профессионал, и по мне этот каток не проезжает. Будем .....

Есть проверенные и предложенные работающие решения. В чем беспокойство?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18390

02.09.2026 в 09:37:22

MADONNA написал 02.09.2026 в 08:57

Я себе так и планирую.

Вот трепло)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6340

02.09.2026 в 11:28:37

MADONNA написал 02.09.2026 в 08:57

Ты правильно заметил - и логичным развитием этого будет вынос пожароопасных акков подальше от .....

В принципе 18650 вполне безопасны. Они работают повсюду и ничего страшного, если конечно их не кидать в костёр. ИБП на 48в, я не знаю решений и не знаю нужно ли. Изучу на досуге.

MaSeVi написал 02.09.2026 в 09:32

Есть проверенные и предложенные работающие решения. В чем беспокойство?...

Ну в данном случае я просто уточнил про выбор независимых расцепителей. Есть например расцепитель максимального и минимального напряжения у EKF, чуть не заказал.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18390

02.09.2026 в 12:10:43

Dmitry47 написал 02.09.2026 в 11:28

чуть не заказал.

Да и слава богу)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18390

02.09.2026 в 12:14:06

Dmitry47 написал 02.09.2026 в 11:28

В принципе 18650 вполне безопасны. Они работают повсюду и ничего страшного, если конечно их не кидать в костёр. ИБП на 48в, я не знаю решений и не знаю нужно ли. Изучу на досуге.

Да не слушайте Вы ахинею. Есть люди с чуйкой обращаться с ИИ. Надо отдать должное - умеют. Инстикт такой животный. Но знаний и практики ноль, если не минус.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6340

02.09.2026 в 12:38:01

MaSeVi написал 02.09.2026 в 12:14

Да не слушайте Вы ахинею. Есть люди с чуйкой обращаться с ИИ. Надо отдать должное - умеют. Инстикт .....

Ну так то ии может хорошо помочь. Например chatgpt с платной подпиской, очень хорош.

Касательно аккумов. Конечно можно поставить на улице обычный автомобильный аккум, ёмкость огромная, цена копейки. Но в моём случае это не нужно вообще. ИБП модульных полно под внешний аккум, но опять же нужно много места. У меня перебои, часа три, не более.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14867

02.09.2026 в 13:04:00

Dmitry47 написал 02.09.2026 в 12:38

Конечно можно поставить на улице обычный автомобильный аккум, ёмкость огромная, цена копейки.

На улице температура и все такое, но как вариант - да.

В принципе 18650 вполне безопасны. Они работают повсюду и ничего страшного, если конечно их не кидать в костёр.

Это заблуждение обычно до первого пожара. У меня только стол пострадал - но и акк был один, если в батарее - то соседние тоже вспыхивают. Пожар от самоката нередкое явление.

1865

0

Narrenfreiheit

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу