ikushnir
ikushnir
Новичок

Регистрация: 31.08.2026

м. Тульчин, Тульчинський р-н, Вінницька обл.

Сообщений: 2

31.08.2026 в 09:40:22

Здравствуйте.Есть задача - рекуператор.на приточке и вытяжной части стояк радиаторы.зимой вода их витяжного должна идти в приточный.а летом приточный должен отбирать воду с теплового геотермального нассоса (8-9 градусов.Зимой вода с геотнрмального контура идет на вытяжной радиатор.догревается и из него идет на приточный радиатор.и обратно в геоконтур.Летом из геоконтура прямо на приточный.Искал термостатический трехходовой.но все от 20 градусов.а на кондиционирование нужно 15-16, или ниже.Как бы это решить? Спасибо

0
lavapromsk
lavapromsk
Забанен

Регистрация: 12.09.2026

Moscow

Сообщений: 133

13.09.2026 в 11:17:58

В вашей схеме я бы не искал бытовой термостатический трехходовой клапан с уставкой от 20 °C: он регулирует температуру, а у вас задача переключать два режима. Практичнее рассматривать моторизованный трехходовой переключающий или смесительный клапан, подобранный по расчетному расходу и допустимой потере давления, с приводом под выбранную автоматику. Зимой поток можно направлять через водяной калорифер вытяжной части и затем на приточный, летом — обходить вытяжной калорифер и подавать охлажденный теплоноситель на приточный. Ветви нужно гидравлически развязать обратными клапанами и балансировкой, а также предусмотреть байпас либо защиту насоса от закрытого контура. Управление лучше строить по режиму и датчикам температуры/точки росы, а не термоголовкой на 20 °C; при воде 8–9 °C обязательны теплоизоляция холодных участков, отвод конденсата и защита от замерзания. Точный DN и тип клапана определяются расходом, схемой насосов и характеристиками обоих калориферов. Подбор узла и материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.

-4
kolokol888, Торанага, BV, Alekss
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1096

13.09.2026 в 11:51:07

ikushnir написал 31.08.2026 в 09:40

Как бы это решить?

Сделать нормальный проект с гидравлическим расчетом.

0
Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 291

15.09.2026 в 21:42:31

ikushnir написал 31.08.2026 в 09:40

все от 20 градусов.а на кондиционирование нужно 15-16, или ниже.Как бы это решить?

Используйте электронный регулятор и клапан с электроприводом.

1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15277

15.09.2026 в 22:32:10

Freeland написал 13.09.2026 в 11:51

Сделать нормальный проект с гидравлическим расчетом.

Зачем гидравлический расчет? Какая-то навязчивая идея у тебя.

0

Narrenfreiheit

Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1096

16.09.2026 в 10:14:41

MADONNA написал 15.09.2026 в 22:32

Зачем гидравлический расчет? Какая-то навязчивая идея у тебя.

Какая-то навязчивая идея у всех конструкторов авто, самолетов и ракет. Прежде чем строить, они создают десятки тонн конструкторской документации с огромным количеством расчетов.

Оказывается они дураки, а умная только ты. :) Никаких расчетов с твоей точки зрения не нужно.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15277

16.09.2026 в 10:29:19

Freeland написал 16.09.2026 в 10:14

Какая-то навязчивая идея у всех конструкторов авто, самолетов и ракет. Прежде чем строить, они ..... Никаких расчетов с твоей точки зрения не нужно.

Не тупи! Я не говорила что никаких. Например когда ты монтируешь водопровод в квартире - то гидравлический расчет тебе не нужен. А вот когда проектируешь МКдомовую сеть - то уже желателен (хотя опытный проектировщик и без расчета сделает лучше чем ты с десятками тонн документации) Вопрос у ТС вполне конкретный - и никаким боком прилепить к нему гидравлический расчет не получится. Но поскольку ты в каждой теме акцентируешь необходимость этих своих расчетов - то это уже выглядит как навязчивая идея, фобия или мания.

0

Narrenfreiheit

lavapromsk
lavapromsk
Забанен

Регистрация: 12.09.2026

Moscow

Сообщений: 133

19.09.2026 в 16:40:52

По бытовому термоклапану с уставкой от 20 °C: его картридж рассчитан на отопление, 15–16 °C он не удержит. Вода 8–9 °C с геоконтура — это холодный контур, не радиаторный смеситель.

Режимы лучше делить не термоголовкой, а переключающим приводом: зимой ветка «вытяжной калорифер → приточный», летом байпас мимо вытяжки сразу на приточный. Механический термостат отопления такую уставку всё равно не даст. На холодной ветке отдельно смотреть минимум расхода, который требует геоконтур (клапан в промежуточном положении не должен его резать), и изоляцию с поддоном: при 8–9 °C конденсат будет на любой неизолированной трубе и на калорифере.

Узел переключения и подбор по расходу — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.

-1
sereza
Teplo_Kip_77
Teplo_Kip_77
Новичок

Регистрация: 22.09.2026

Москва

Сообщений: 4

22.09.2026 в 10:45:01

Искать бытовой термостатический трехходовой клапан (на парафиновом элементе) с уставкой ниже 20°C — пустая трата времени. Бытовые клапаны (ESBE VTA, Caleffi, Watts) спроектированы либо под защиту от ошпаривания в ГВС (35-60°C), либо под теплые полы (20-43°C). Для температур 12-16°C механические парафиновые сильфоны физически не имеют нужного рабочего хода штока, плюс у них прямая характеристика, а на охлаждение для подмеса логика работы обратная.

В котельной и вентиляционной автоматике такие комбинированные геотермальные задачи решаются разделением двух функций — переключения и плавного регулирования:

  1. Переключение режимов «зима/лето». Здесь не нужно ничего смешивать. Ставится трехходовой зонный переключающий клапан с двухпозиционным электроприводом (2-point / SPST) на 220В или 24В. Полнопроходной шаровой с приводом (типа Belimo, Danfoss или Stout). Зимой перекинут на контур рекуперации через вытяжной калорифер, летом — напрямую на геоконтур. Время переключения 15-30 секунд, гидравлическое сопротивление минимальное (в отличие от седловых клапанов с узким Kvs).

  2. Удержание температуры 15-16°C летом (защита от точки росы). Если подавать с геотермалки воду 8-9°C напрямую в приточный калорифер без подмеса, вы гарантированно получите бассейн из конденсата на корпусе приточки и внутри воздуховодов, если они не закатаны в каучуковую изоляцию толщиной от 19 мм. Чтобы плавно держать 15-16°C, ставится смесительный поворотный клапан с 3-точечным (или 0-10V) сервоприводом и копеечный электронный регулятор (хоть двухканальный ОВЕН ТРМ, хоть готовый модуль автоматики вентиляции) с погружным датчиком NTC/Pt1000 на выходе теплоносителя из калорифера.

  3. Защита от разморозки зимой. Если в контуре рекуператора залита чистая вода, при отказе геотермального насоса или притоке уличного воздуха -20°C приточный радиатор лопнет за 3-4 минуты. В таких схемах циркулировать должен пропиленгликоль (концентрация минимум 30-35% под -20°C), либо обязательно ставится капиллярный термостат защиты от замерзания по воздуху, сблокированный с воздушной заслонкой приточки.

А геотермальный тепловой насос у вас какой — с гликолевым грунтовым коллектором или на открытой переливной воде со скважины?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу