user182838 написал 09.10.2026 в 23:32
куда можно приткнуть контроллер защиты от протечек?
Если внутри сан.узла, то в пластиковом щите IP65-67 с гермовводами - это защитит от кратковременного повышения влажности. Если снаружи, то дело Вашего вкуса.
10.10.2026 в 10:31:36
user182838 написал 09.10.2026 в 23:32
куда можно приткнуть контроллер защиты от протечек?
Если внутри сан.узла, то в пластиковом щите IP65-67 с гермовводами - это защитит от кратковременного повышения влажности. Если снаружи, то дело Вашего вкуса.
Следование моим советам вредит кошельку
10.10.2026 в 11:50:24
ВТБ! написал 10.10.2026 в 10:31
Если внутри сан.узла, то в пластиковом щите IP65-67 с гермовводами - это защитит от кратковременного .....
Но,надо помнить про ПУЭ, п. 7.1.52 .
Да, ни фига.
10.10.2026 в 12:19:33
user182838 написал 09.10.2026 в 23:32
BV, Добрый вечер. Кстати, не посоветуйте куда можно приткнуть контроллер защиты от протечек? В голову .....
Куда вам удобно туда и ставьте.
Если 12 вольт - то хоть на потолке над ванной, только блок питания снаружи ванной.
10.10.2026 в 12:21:51
MaSeVi написал 10.10.2026 в 00:31
модульный, в щит.
Можно и не модульный в "слаботочный" щит. Роутеры не модульные, и никто по этой причине не переживает.
10.10.2026 в 13:01:07
dokar написал 10.10.2026 в 11:50
Но,надо помнить про ПУЭ, п. 7.1.52 .
Когда составители включали этот пункт в Правила, ещё не было квартирных систем защиты от залива с питанием 5В.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу